ik2pmin TN-nett

Spurt 8:43 - 8.1.2019 av heihei|Siste svar 4:54 - 30.6.2021 av Hans Olav Arnesen

heihei

Hei.

Har fått ei oppgåve å finne ut ik2pmin, I forhold krav om momentant utløysing ved minimale kortslutningstraum: I5 <= Ik2pmin. Men når det er I eit TN-net, så er vell minste kortslutningstraum mellom fase - jord, eller fase - nøytralleiar / Ik1pmin.Vernet mitt er eit 6A vern, med ein C-karakteristikk, og lengda på kabelen er 400m.

Eg har oppgitt ik2max, ik2pmax ende, ik2pmin, ik1pmax, ik1pmax ende og ik1pmin.

Men desse er I matepunktet for leiiaren.

Dokumentet for kursfordelinga, har ein tabell over største kabellengde, men den går ikkje ned til 6A vern.

Korleis skal eg finne minste kortslutningstraumen ute ved motoren, 400m vekke?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Rolf

Postet 12:31 - 8.1.2019

Er du sikker på at IK1pmaks ende er for matepunktet og ikke enden?

Hvilket nivå er dette på? Videregående? Teknisk fagskole? Annet?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:11 - 9.1.2019
Instructor contact card

Uansett nivå (elev/student) forventes det ikke manuell beregning av Ik1pmin (meget komplekst å regne på kortslutningsstrømmer i TN-installasjoner).

Du må ha tabell fra vernleverandør eller utføre maskinell beregning (i f.eks. FEBDOK).

Tabell fra Schneider, over maksimal kabellengde for momentan utkobling, gir maksimalt 118 meter for en 1,5 mm2 sikra med 6 A vern, når minste feilstrøm i matepunktet er 2,0 kA. Det må altså være meget høy feilstrøm i matepunktet, samt meget stort tverrsnitt på kabelen, for at momentan utkobling blir ivaretatt ved en kabellengde på 400 meter!

Hensikten med denne oppgaven er sannsynligvis at du skal konkludere med; momentan utkobling kan ikke ivaretas for så lange kabellengder.

M

Postet 10:22 - 24.6.2021

Jeg har ikke greid å finne de tabellene du nevner om siemens vern, noen som vet hvor man finner det?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:42 - 25.6.2021
Instructor contact card

Jeg har ikke greid å finne de tabellene du nevner om siemens vern, noen som vet hvor man finner det?

Ta kontakt med Siemens.

En ny

Postet 16:37 - 25.6.2021

Ta kontakt med Siemens.

Montørhåndboka presiserer ikke produsenter. Hvis sikringer er utført i samsvar med samme normer kan ikke være større forskjeller mellom de. Vet noen hvordan beregne maksimalt kabellengde?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:46 - 28.6.2021
Instructor contact card

Man kan ikke uten videre dokumentere et elektrisk anlegg ved å vise til generelle tabeller i en hjelpebok.

Det er noen forskjeller på karakteristikker fra ulike vernleverandører, som I5-verdi for vern med D-karakteristikk. Her har f. eks. Eaton 20 x In, mens Schneider har 14 x In.

Febdok eller andre beregningsprogrammer er beste måte for å dokumentere at krav i FEL og NEK 400 er ivaretatt. Alternativt kan tabell fra aktuell vernleverandør, som viser maksimal kabellengde for momentan utkobling, benyttes. Det er også mulig å dokumentere med måling i ferdig anlegg, men dette er kun hensiktsmessig ved høy Ik2pmin i fordeling.

For kurser med små tverrsnitt (< 35 mm2) i IT-systemer kan det dessuten beregnes Ik2pmin i enden av kursen, om minste kortslutningsstrøm i fordelingen er kjent. Aktuelle hjelpebøker oppgir formler for forbrukerkurser både med og uten jordfeilvern.

M

Postet 6:24 - 28.6.2021

er 7 kA maks og 2 kA min i inntak til skap i mitt tilfelle. (TN), jeg får spørre Siemens etter tabeller :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:07 - 28.6.2021
Instructor contact card

Ja, prøv å få dokumentasjon fra vernleverandøren.

Alternativt kan du måle med installasjonstester på ferdig kurs. Med Ik2pmin på 2 kA i fordeling kan du gå mange meter med lite tverrsnitt uten problemer.

En ny

Postet 14:57 - 28.6.2021

Takk for forklaring.

"Febdok eller andre beregningsprogrammer er beste måte for å dokumentere at krav i FEL og NEK 400 er ivaretatt"

Hvor kommer fra krav til "momentan utkobling"? Dette er I5 med utløsetid <0,1s. Gjelder det bare for beskyttelse ved feil (berøringspenning) eller også kortslutning L-N, L-L? Hvis ja hvor kan finne veiledning/ bekreftelse?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 4:54 - 30.6.2021
Instructor contact card

Takk for forklaring.

"Febdok eller andre beregningsprogrammer er beste måte for å dokumentere at krav i FEL og NEK 400 er ivaretatt"

Hvor kommer fra krav til "momentan utkobling"? Dette er I5 med utløsetid <0,1s. Gjelder det bare for beskyttelse ved feil (berøringspenning) eller også kortslutning L-N, L-L? Hvis ja hvor kan finne veiledning/ bekreftelse?

Normen stiller ikke krav til momentan utkobling ved kortslutning. Det er likevel vanlig å prosjektere med momentan utkobling (t < 0,1 sekund), og sjelden vanskelig å oppnå.

Absolutt krav for utkobling ved kortslutning er gitt i avsnitt 533.3.1.1 i NEK 400:2018, og her kreves det utkobling før ledernes isolasjon tar skade (før maksimalt tillatt ledertemperatur nås).

I tillegg til dette har vi fra NEK 400:2018 særnorsk krav i avsnitt 425, som gir maksimal utkoblingstid ved kortslutning på 5 sekunder.

Krav til utkobling av jordfeilstrøm følger av avsnitt 411 i NEK 400:2018, og maksimal utkoblingstid er gitt i Tabell 41A (0,4 sekunder for 230 V IT og 230/400 V TN).

For de som ønsker mer informasjon om disse emnene anbefaler jeg kurs i NEK 400 hos Trainor (som det er jeg som holder :-).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.