Hei! :)

Jeg holde på med oppgaven.

Fordelingssytem:

TN 400V, Ik3maks: 2.4kA

Ik1min: 0.4kA

Hvordan man beregne den største kortslutningstrømmen? Takk på forhånd! :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:13 - 2.12.2021
Instructor contact card

For IT- og TT-installasjoner er det mulig å manuelt beregne kortslutningsstrømmer, og formler for forenklede beregninger fremgår av f. eks. Montørhåndboka. For TN-installasjoner er det ikke mulig å foreta slike forenklede beregninger, og i praksis vil ikke manuelle beregninger være hensiktsmessig.

For TN-installasjoner vil det derfor være mest aktuelt med maskinelle beregninger (som Febdok). Alternativt kan anlegget dokumenteres ved målinger.