Ikmaks større enn vernets bryteevne

Spurt 20:33 - 13.4.2021 av Lærling|Siste svar 6:11 - 14.4.2021 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Hei! Har oppgitt Ik3pmaks 9,7kA i et TN anlegg og har en 4p kurs. Vernet har bare en bryteevne på 6kA. Hvordan løses denne problem stillingen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:50 - 14.4.2021
Instructor contact card

Du må enten velge et vern med større bryteevne, eller benytte deg av et foranstående (oppstrøms) vern som gir backupbeskyttelse.

De vanligste B- og C-automatene har en bryteevne på minst 10 kA. Se f. eks. side 63 her; http://www.eaton.no/ecm/groups/public/@pub/@norway/documents/content/pct_3176549.pdf.Her finner du også en oversikt over backup for vanlige vern fra Eaton. Andre vernleverandører har tilsvarende tabeller.

Lærling

Postet 6:07 - 14.4.2021

Takk for svar!

La oss si jeg bruker eaton automat 1654842. Denne har en bryteevne på 6kA. Men ut ifra Eaton store blå tabell side 56 er denne ok.

Spørsmål angående backupvern. Regnes OV med større bryteevne som et backupvern?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:11 - 14.4.2021
Instructor contact card

Det er dokumentasjon fra produsent (backuptabell, eller opplysninger implementert f. eks. i Febdok) som avgjør om backup er ivaretatt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.