Hei! Har oppgitt Ik3pmaks 9,7kA i et TN anlegg og har en 4p kurs. Vernet har bare en bryteevne på 6kA. Hvordan løses denne problem stillingen?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du må enten velge et vern med større bryteevne, eller benytte deg av et foranstående (oppstrøms) vern som gir backupbeskyttelse.
De vanligste B- og C-automatene har en bryteevne på minst 10 kA. Se f. eks. side 63 her; http://www.eaton.no/ecm/groups/public/@pub/@norway/documents/content/pct_3176549.pdf.Her finner du også en oversikt over backup for vanlige vern fra Eaton. Andre vernleverandører har tilsvarende tabeller.
Takk for svar!
La oss si jeg bruker eaton automat 1654842. Denne har en bryteevne på 6kA. Men ut ifra Eaton store blå tabell side 56 er denne ok.
Spørsmål angående backupvern. Regnes OV med større bryteevne som et backupvern?
Det er dokumentasjon fra produsent (backuptabell, eller opplysninger implementert f. eks. i Febdok) som avgjør om backup er ivaretatt.