Ikmax

Spurt 21:50 - 24.10.2009 av tuan|Siste svar 11:11 - 11.11.2013 av Forumleder

tuan

Hei. Jeg lurer på om det er noen som vet hvordan man måler IKmax ut i anlegget? Nå man ta slutt kontroll i anlegget, måler jeg Ik min og sjekker at anlegget/ sikring har kortslutningsbeskyttelse. Jeg har aldri målt Ik max og vet ikke hvordan. Jeg vet man finner IK max ved å gange Ik min med 1,15.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (20)

.

Postet 23:02 - 25.10.2009
feil, man finner Ik3p med å gange Ik2p med 1,15

?

Postet 5:23 - 26.10.2009
Hvordan måler du ikmin?

.

Postet 6:17 - 26.10.2009
Det måler du med en installasjonstester

sev

Postet 9:08 - 26.10.2009
Når man kortslutningsmåler, måler man IK2pmax.
For å finne IK3pmax må man gange med 1,15. For å finne IK2min må man gange med 0,76. (Dette gjelder i allefall apparatet våres).

tuan

Postet 9:18 - 27.10.2009
hvorfor skal man ganger IK2p max med 0,76?
Hvis det IT nett, er ik2pmax er det kortslutning mellom L og N?
IKmin er det mellom fase og jord?

sev

Postet 10:40 - 27.10.2009
Fordi IK2pmin tilsvarer 76% av 2pmax (0,76). Og IK3pmax er 2pmax x 1,15.
Ved IT-nett er IK2pmax kortslutning mellom faser (ved 2-fas kortslutning). IKmin er kortslutning mellom to faser (om du har JFB), og kortslutning via jord, IK2jmin ,om du ikke bruker JFB.

hei

Postet 14:16 - 27.10.2009
Ik2pmin kommer alt an på kabellengde, ledermateriale, tverrsnitt osv, det er ikke et fast tall du kan gange eller dele med.

sev

Postet 14:50 - 27.10.2009
Selvfølgelig ikke. Fortutsetter da at du måler i det punktet som er aktuelt, og regner deg ut i fra det.
Måler du IK2max (som du ofte gjør med et instrument) i enden av en kurs, må du korrigere med 0,76 for å finne IK2min, som igjen må sjekkes mot I5 på vernet.

abcdefghi

Postet 15:07 - 30.10.2009
Det er feil.

abcdef

Postet 17:04 - 30.10.2009
Det kommer alt an på dataene fra nettselskapet. Ik2pmax og Ik2pmin regnes ut på eksakt samme måte, men man må ta utgangspunkt i max og min dataene fra leverandør.

abcdef

Postet 17:09 - 30.10.2009
Max min dataene fra leverandør beregnes ut fra hvilken type trafo og ut fra max/min ytelsen på høyspentnettet. Du kan f.eks få stor forskjell mellom max/min hvis det er flere trafoer eller hvis det er flere alternative linjer/kombinasjoner av linjer høyspenten kan sendes frem til trafoen på.

IK riktig

Postet 17:31 - 30.10.2009
Fryktelig mange som mener de har rett. Hvorfor ikke prøve med et søk her på forumet. Mange gode (og riktige) innlegg her tidligere.
Sjek blant annet denne http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?function=visheletraaden&forid=175&start=0

mye tull

Postet 17:01 - 31.10.2009
Nei,det er riktig

mont

Postet 20:47 - 1.11.2009
Men det som er sant er at når du måler der og da i enden/stikken. Så måler du kortslutningen i det øyeblikket.

Om du tar utgangspunkt i hva kraftleverandøren gir deg så gjør du alt rett. Pga de kan ta tak for utvidelser etc...

(ikke det at kraftleverandøren ofte bare hiver ut standardtall, men har du dette skriftlig har du ihvertfall ditt på det rene.)

abcdef

Postet 7:42 - 2.11.2009
Nettopp. Det er en øyeblikksverdi, det er verken max eller min. Man kan ikke måle både max om min i samme punkt med et sånt instrument. Det betyr at verdien du får ut på instrumentet i utgangspunktet er av liten verdi. Man må bruke verdiene man har fått oppgitt og febdok.

mont

Postet 14:26 - 2.11.2009
Den måler vel øyeblikks max verdi. Også må man gange med faktor manuelt, eller nyere installasjonstestere gjør det av seg selv, for å få øyeblikks min.

Men går man ut fra de verdiene så har man ikke tatt tak for fremtiden eller en time senere.

Men er godkjent måte å dokumentere anlegget på, men man bør påse at det ikke er akkurat verdier, at det er god margin. Dog det er anbefalt å beregne ut fra Everks verdier siden de har tatt høyde for fremtid og om de skulle forandre noe på trafo så vet de hva verdier de har levert ut og dermed hva installasjoner som er tilkoblet den trafoen.

abcdef

Postet 17:10 - 2.11.2009
Hvis det skulle være sånn at man kan gange IK2pmaks med 0,76 for å få IK2pmin, hvorfor stemmer ikke dette forholdet da med nettleverandørenes oppgitte verdier ?

Det er to grunner til at IKmaks og IKmin er forskjellige i ett og samme punkt, f.eks på enden av en kurs.

1. Det er beregnet ut fra hvert sitt utgangspunkt, dvs IKmin og IKmaks fra nettleverandøren.
2. Spenningsforskjell ved belastet/ubelastet nett.

mont

Postet 22:58 - 2.11.2009
Det kan jeg ikke svare på siden jeg ikke har fått oppgitt ik2pmax fra leverandør, jeg har ihvertfall ikke fått det.

Men om nettleverandør tar tak for fremtid så kan de oppgi feks 3pmax 10kA selvom det ikke er det på stedet. Siden de da kan feks bytte trafo ved behov.

Men de standardverdier vi får slengt ut fra nettleverandør er IK3pmax (10kA) og Ik2pmin (1kA)

mont

Postet 17:13 - 5.11.2013
slik som jeg har fått opplyst av levrandører av måleutstyr og kursholdere, så måler man ikmax med apparatet så ganger du med 0.76 og får ikmin altså minste kortslutnings strøm. dette skal måles på siste punkt på kursen for å finne ut om du kan bruke f.eks en c automat eller om du må ha en b automat.

har du ikke jordfeilbryter i it/tt nettet skal du gange ikmax med 0.38 for å få ikmin. (UZ)
dette skal man måle og regne ut etter arbeid på kurs pga bare 1 meter med kabel kan ha noe å si hvis det er ett langt strekk.

si f.eks du legger opp en ny kontakt i stua 5 meter lenger borte. du har en c 10 jordfeilautomat. hvis da e verket har oppgitt kortslutningsverdier så hjelper det deg 0 hvis du ikke måler i enden av kursen. du kan ha 1000A i sikringsskapet men har du bare 100 i enden av stua vil sikringen aldri ryke.

dette er øyeblikksverdier, men du skal ha litt margin som du sier med tanke på endringer i nettet.

Forumleder

Postet 11:11 - 11.11.2013
Dette avhenger av måleutstyret (installasjonstesteren) som benyttes.

Instrumentet vi benytter måler impedansen i feilkretsen og beregner minste kortslutningsstrøm i målepunktet (enden av en kurs), og oppgir denne i displayet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.