Jeg får oppgitt at Ikmax for et TN system er 5kA.

Når jeg så i tavlen min går ut med 1P+N automater (230V), hva vil da Ikmax bli etter automatene?
Er det korrekt å dele på roten av 3?
5kA/roten av 3 = 2,9kA

Hva blir evt. kravet til bryteevne for automatene? 5kA eller 2,9kA ?

Svar mottas med takk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Gleckted

Postet 17:37 - 23.3.2007
Du må forhøre deg med netteier om hva Ik2p maks ligger på mot PEN leder.

Eller du kan bruke installasjonstester til å måle.

Men du ligger jo uansett innenfor kravet til automatene. For å sjekke hva kortslutningsstrømmene vil bli bak automatene så kan du sjekke produsenten sitt datablad på automatene.

Fukefanten.

Postet 4:29 - 5.4.2007
Ikmaks verdiene er i hovedsak oppgitt for at det skal kunne installeres vern med bryteevne til å håndtere slike kortsluttnings strømmer.
En mere utdypende forklaring finner du i feks. montørhåndboka.
I år 2007 vil jeg ikke installere vern med mindre bryteevne enn 10KA i noen installasjon. Dette forde da har marginene på sin side om netteier skulle forsterke nettet sitt.

mont

Postet 9:25 - 11.4.2007
Husk da at noen vern der det står 10kA med store bokstaver så betyr dette at vernet kan bryte 10kA i henhold til industrinormen (instruert eller sakkyndig betjening) eller for eksempel 6kA i henhold til bolignormen (usakkyndig betjening).

Hehe... ikke meningen å være pirkete:P

Forumleder

Postet 8:20 - 17.4.2007
Du kan ikke ta den oppgitte kortslutningsstrømmen du har fått og dele på roten av 3 for å få Ik1pmaks. Det er en omstendelig regneoppgave som de fleste installatører bruker Febdok eller lignende dokumentasjonsprogrammer for å løse. Du kan imidlertid gjøre dette manuelt ved hjelp av NELFO sine regneark for kortslutningsberegninger. Det er imidlertid på bakgrunn av dine info litt vanskelig å helt få tak i hva du trenger disse beregningene til.
Dersom dette ikke er utfyllende nok så kan du ringe på kontoret her for en videre prat om emnet. Tlf 33 37 89 36

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.