IKmin i fordelingssystemer

Spurt 12:52 - 12.11.2009 av Claus Erik Bergh|Siste svar 0:06 - 14.11.2009 av sev

Claus Erik Bergh

Jeg ser på minstekortslutningsstrømmer i montørhåndboken 5.6.3: 2006 (s136). Jeg er litt uenig.

Det står i TT-system at minstekortslutningsstrøm er to-polt kortslutning. Jeg mener at minste kortslutning er en-polt jordslutning. Hvis minstekortslutning er to-polt har ikke det elektriske utstyret tilkoblet jord noe som den har ved TN eksempelet og IT eksempelet.

Har jeg rett?
Stemmer listen slik jeg har satt den opp?

TN ? enpolt jordslutning (PE)
TN m/jordfeilb ? enpolt kortslutning (N)
(Merk. TN-nett har utkoblingskrav ved først jordfeil)

TT ? en polt jordslutning
TT uten jord - to polt kortslutning
TT m/jordfeilb ? to polt kortslutning
(Merk. TT-nett har utkoblingskrav ved først jordfeil)

IT ? to polt jordslutning
IT uten jord - to polt kortslutning
IT m/jordfeilb ? to polt kortslutning
(Merk. IT- har ikke utkoblingskrav ved først, men andre jordfeil. Forbruker kurser har utkoblingskrav ved førstejordfeil om den er over 30mA)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

sev

Postet 21:38 - 12.11.2009
IT uten jord eksisterer i prinsippet ikke (i gamle inst. ja). Andre bokstaven i fordelings-betegnelsen henviser til installasjonens/utstyrets forbindelse til jord: T for Terra (jordet).

Og det er krav til utkobling ved første jordfeil (du kan unngå det med en del ekstra tiltak ja). Kravet er jo 0,4/5s.

Minste kortslutning i TT (uten JFB) er topolt jordslutning. Enpolt jordslutning (jordfeil) genererer ikke nok strøm til å defineres som kortslutning (slik jeg har fortstått det), da det bare er lekkstrøm/kapasitive strømmer som lekker til jord (5-10 ganger større enn i IT har jeg hørt: dvs. trafoytelse x 2 (som IT) x 5-10). I TT med 500kVA trafo blir det: 500kVA x 2 x 5 (i mA) = 5000mA = 5A. Det blir ingen direkte kortslutning av dette.

Noen andre synspunkter?

minmaks

Postet 8:42 - 13.11.2009
siden nullpunktet i trafoen i et TT nett er direkte forbundet til jord, vil størrelsen på feilstrømmen ved jordfeil avhenge av overgangsmotstanden til begge jordelektrodene. Siden det er krav til utkobling ved første jordfeil i TT nett vil man ""aldri"" kunne få en topolt jordslutning, og minste kortslutning vil da være IK2pol min.

Claus Erik Bergh

Postet 11:23 - 13.11.2009
På den måten du forklarte maksmin så forsto jeg hvorfor Ikmin vil være to-polt kortslutning i TT-nett. Takk!!

sev: Er det krav om utkobling i IT-nett ved første feil? Da har jeg misforstått litt. Er ikke grunnen til at man velger IT-nett til sykehus at det ikke er krav om utkobling ved første feil?

Så lenge berøringspenningen ikke blir over 50v.

StreetBob

Postet 23:30 - 13.11.2009
Når det gjelder spørsmål om utkobling ved første jordfeil i IT-systemer, så er det bland annet avgjørende om installasjonen er tilknyttet et allment IT-fordelingsett eller om den er galvanisk adskilt fra et allment IT-fordelingsnett(411.6).

Er man tilknyttet et alment IT-fordelingsnett, så er det krav om utkobling ved enhver/1. jordfeil. Grunnen til dette er blandt annet at jordfeil i en installasjon galvanisk tilknyttet et IT forsyningsnett medføre økt berøringsfare i samtlige installasjoner som er direkte tilknyttet det samme forsyningsnettet. Stående jordfeil vil også representere en økt brannrisiko(411.6.1).

sev

Postet 0:06 - 14.11.2009
Som hovedregel så er det jo krav til utkobl. ved første jordfeil i IT ja (men som StreetBob sier så avhenger det om det er egen trafo eller ei, medisinke områder, om det får alvorlige driftsmessige konsekvenser etc.). Om man ikke har aut. utkobl og sikrer med jordfeilovervåkning (der dette er et tema: Interkontroll må være OK, sikring mot utkobling ved jordfeil nr. 2 må være ivaretatt), skal første jordfeil ikke føre til høyere berøringsspenning en 50V ja.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.