Hei jeg lurer på hvordan man beregner minste kortslutningstrøm i ett TN nett, er dette rett:
Minste kortslutningsstrøm må være stor nok til å løse ut vernet elektromagnetisk:
Ik2min > I5
Finner først Zytre ved hjelp av ohms lov: Z =
= = 72,8 m?
Ik1jf = 1,032kA = 1032A
Verdier er hentet fra montørhåndbok s.138 og 139
Ik1jf > I5
1032A > 5 x In
1032A > 5 x 25
1032A > 125A OK
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du har med dette funnet ut at et 25A vern med B karakteristikk kobler momentant ut ved ein kortslutningstrøm på 1032A.
Det mangler opplysning om korleis du fant den enpolte kortslutningstrømmen.
Du må finne kortslutningstrøm i enden av kursen og sammenligne den med vernets karakteristikk.
Du kan finne dette ved hjelp av formler/maks lengde tabell eller ved hjelp av febdok.
Du må studere montørhåndbok/normguide meir, boka kortslutningsberegninger er å anbefale. Få noen til å vise deg.
Søk på forum det ligger ein del eksempler her.
Se https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/kortslutningsberegning-tn-nett.