Ikmin i TN nett

Spurt 7:16 - 14.8.2017 av Erlend Lofthus|Siste svar 10:03 - 15.8.2017 av Hans Olav Arnesen

Erlend Lofthus

Hei jeg lurer på hvordan man beregner minste kortslutningstrøm i ett TN nett, er dette rett:

Minste kortslutningsstrøm må være stor nok til å løse ut vernet elektromagnetisk:

Ik2min > I5

Finner først Zytre ved hjelp av ohms lov: Z =

= = 72,8 m?

Ik1jf = 1,032kA = 1032A

Verdier er hentet fra montørhåndbok s.138 og 139

Ik1jf > I5

1032A > 5 x In

1032A > 5 x 25

1032A > 125A OK

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

esmokra

Postet 7:14 - 15.8.2017

Du har med dette funnet ut at et 25A vern med B karakteristikk kobler momentant ut ved ein kortslutningstrøm på 1032A.

Det mangler opplysning om korleis du fant den enpolte kortslutningstrømmen.

Du må finne kortslutningstrøm i enden av kursen og sammenligne den med vernets karakteristikk.

Du kan finne dette ved hjelp av formler/maks lengde tabell eller ved hjelp av febdok.

Du må studere montørhåndbok/normguide meir, boka kortslutningsberegninger er å anbefale. Få noen til å vise deg.

Søk på forum det ligger ein del eksempler her.

Hans Olav Arnesen

Postet 10:03 - 15.8.2017

Se https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/kortslutningsberegning-tn-nett.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.