Impedansmåling

Spurt 12:31 - 9.3.2016 av BL|Siste svar 10:24 - 10.3.2016 av Esmokra

BL

Hvordan regner man ut forventet kortslutningsimpedans?

F.eks på tamp på 20 m kabel, 1,5 Cu.

Vet av disse for kabelen, men hvordan regner man det ut?

1,5 mm2 Cu --> 12,10 m?/m2,5 mm2 Cu --> 7,41 m?/m4,0 mm2 Cu --> 4,61 m?/m

6,0 mm2 Cu --> 3,08 m?/m

10 mm2 Cu --> 1,83 m?/m

16 mm2 Cu --> 1,15 m?/m

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Esmokra

Postet 5:02 - 10.3.2016

Zytre=0,95*Un/2*Ikmin

Zytre70grader=Zytre*1,2

Rleder=rho*l/A

Rsløyfe=Rleder*2

Rsløyfe70grader=Rsløyfe*1,2

Esmokra

Postet 10:24 - 10.3.2016

Zytre=0,95*Un/2*Ikmin

Zytre70grader=Zytre*1,2

Rleder=rho*l/A

Rsløyfe=Rleder*2

Rsløyfe70grader=Rsløyfe*1,2

Rsløyfe70grader+Zytre70grader=Ztotal