Har vært på kontroll og testet jordfeilbrytere. Alle løser ut innenfor krav (30mA, >0.4s) og løser ut når jeg trykker på testknappen. Det eneste er at den ikke gir indikasjon på jordfeil ved test, feltet som skal være blått holder seg hvit.
Så selve funksjonen av jordfeilbryteren er intakt men vil dette si at kunden må bytte 7+ automater i skapet sitt ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Mener du at sikkerheten er ivaretatt?
Mener at sikkerhetsfunksjonen er ivaretatt ja, men man kan jo i praksis ikke vite at det er jordfeil som utløser sikringen og dette gjør at jeg stiller spørsmål til tiltaket avviket vil skape.
Dette bør du avklare med leverandøren, altså Eaton.
Når sikkerheten er ivaretatt så tenker jeg det er det viktigste.
Viser alle jordfeilautomater hva den har løst ut på?
Usikker på hvilken type kontroll du har vært på. Ville heller kanskje skrevet det som en merknad enn en feil de MÅ utbedre
Dette bør du avklare med leverandøren, altså Eaton.
Avklart, flaggene (indikasjonen) skal følge med funksjonen til bryteren. Her har nok ikke eier av anlegg vært flink til å teste ( ikke testet de siden de ble installert i 2012) - konklusjonen blir å bytte de ut.