Indirekte berøring

Spurt 18:21 - 21.2.2006 av L|Siste svar 8:13 - 24.2.2006 av Forumleder

L

Hvor i NEK 400 står det om kravene til utkoblingstider ved beskyttelse mot indirekte berøring på bad?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 13:22 - 23.2.2006
Dette står i tabell 41 A, 41 B og 41 C. På side 74, 78 og 80 i NEK 400

l

Postet 20:47 - 23.2.2006
Er det tabell 41C som blir aktuell for bad ved et IT-system?

Forumleder

Postet 8:13 - 24.2.2006
Tabell 41 C er for de stedene hvor det er krav til berøringsspenning 25 V eller mindre. Sone 0 og 1 i bad er en sånn sone. I sone 2 og 3 er det Tabell 41 B som gjelder ved IT-Nett.