Jeg lurer på kravet til at hver beskyttelsesleder skal ha egen tilkoblingsklemme på jordskinne i eksempelvis en underfordeling.
542.4.2 i NEK 400 sier: "Det skal være mulig å frakoble hver enkelt leder som er tilkoblet hovedjordskinnen individuelt. Tilkoblingen skal være pålitelig og utformet slik at den kun kan kobles fra ved hjelp av verktøy."
Normguiden definerer jordskinnen i hovedtavlen som hovedjordskinne og jordskinnen i underfordeling som PE-Skinne. Er det da et krav til at beskyttelsesledere skal kunne frakobles individuelt i underfordelingen?
Synes forøvrig at det er en løsning man bør stebe etter å gjøre, da det er den beste løsningen, men lurer litt på hva som egentlig er minimumskravet.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I NEK FAQ (https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ) er det gitt svar på et lignende spørsmål.
Før var det vanlig å kople jordledere i fellesklemmer. Når kom kravet til å kople jordledere en og en, og gjelder dette i alle tavler/skap?
Svar:NEK 400-5-54:2018, avsnitt 542.4.1 krever at det skal være mulig å frakoble hver enkelt leder som er tilkoblet hovedutjevningsforbindelsen individuelt. Dette spesifikke kravet ble innført i NEK 400-5-54:2014, avsnitt 542.4.2. For øvrig kan NEK 439 ha mer detaljerte føringer for terminering av ledere.
Tavlenormen, NEK EN 60439-1 (som kom på norsk i 2001), har i avsnitt 7.4.3.1.6 krav til separat klemme av passende størrelse for hver utgående beskyttelsesleder (som omfatter både PE- og andre utjevningsforbindelser).