Induksjonstopp

Spurt 17:38 - 15.4.2012 av KRHK|Siste svar 12:14 - 24.4.2012 av Mont

KRHK

Dersom man har en induksjonstopp (seperat fra komfyr) som trekker 7200W maks, hva skal man sikre denne med? Noen, blant annet levrandør, sier 32A og 6mm^2, mens andre sier at det holder med 20A og 4mm^2. Hva er det som er riktig?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

ms

Postet 19:34 - 15.4.2012
I praksis står vel ikke alle platene på full effekt over tid, så 25A er tilstrekkelig, 20A er nok også tilstrekkelig for de fleste.
32A er jo ikke forenlig med komfyrvakter, da de er beregnet for maks 25A så vidt meg bekjent.

SoW

Postet 11:51 - 16.4.2012
Aldri hatt problemer med 20A eller 25A. Men har alltid lagt 6mm2. (i tilfelle fall)

mont

Postet 20:50 - 23.4.2012
4mm og 20A sikring, har induksjon selv og har aldri hørt klager fra meg sjøl eller andre.

Mont

Postet 12:14 - 24.4.2012
Jeg legger alltid 6mm2 sikret med 25A C-kar.