Indusert spenning i kabel?

Spurt 13:41 - 29.6.2023 av AF|Siste svar 8:44 - 13.2.2024 av Johannes Tusvik

AF

Hei,


Spenning mellom fase og en kabel sine ledere (ikke tilknyttet noe) måles til 50 volt. Spenning mellom jord og en kabel sine ledere (ikke tilknyttet noe) måles til 200 volt.

Kunne tenkt indusert spenning, men ettersom kabelen det måles på ikke er tilknyttet tavlen (eller noe annet for den slags skyld) da den ligger på bakken så skjønner jeg ikke hvordan dette er mulig. Spenningen er variabel ift lengde på kabel det måles mot. Går den induserte spenningen igjennom måleinstrumentet eller er det snakk om noe helt annet her?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:18 - 6.7.2023
Instructor contact card

Du blir nok "lurt" av instrumentet her. Skummelt med indusert spenning på 200 volt, selv om energien er lav. Du har vel sjekka omgivelsene for eventuell kilde for den induserte spenningen?

Du bør dobbeltsjekke med et annet instrument, og eventuelt avklare med leverandør av instrumentet.

AF

Postet 16:29 - 11.7.2023

Du blir nok "lurt" av instrumentet her. Skummelt med indusert spenning på 200 volt, selv om energien er lav. Du har vel sjekka omgivelsene for eventuell kilde for den induserte spenningen?

Du bør dobbeltsjekke med et annet instrument, og eventuelt avklare med leverandør av instrumentet.

Hei, takk for svar.


Foretatt samme målinger med to forskjellige leverandører av instrumenter som har mulighet for truerms. Alle instrumentene viser lik måling. Ift det med kilder, så er det flere i nærliggende område som kjører motorer, PV-anlegg og diverse 5g master. Når lastbryteren til underfordelingen vår er nede forsvinner problemet, så jeg kan ikke skjønne at noen av disse skulle vært problemet.


Det er dog ingen referansepunkt på det vi måler da kabelen ikke har noen kontakt med noe. Måler vi på samme punkt tilkoblet tavlen og et jordet objekt måler vi 0v.


Skjønner at det ikke er noen skikkelig basis på de gjennomførte målingene, men noe er det jo som fører til at dette skjer. Jeg har foretatt sammer målinger en annen plass hvor det ikke oppstår noe lignende. Er i kontakt med fluke for å se hva dem sier ang dette. Legger ved en tegning av hvordan målingene er utført (en lik måling bare mot null leder viser 50vac istedenfor 200vac).




Mvh,


Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:24 - 13.7.2023
Instructor contact card

Vi får håpe Fluke kan gi et fornuftig svar på "problemstillingen". :-)

Johannes Tusvik

Postet 8:44 - 13.2.2024

Hei, takk for svar.


Foretatt samme målinger med to forskjellige leverandører av instrumenter som har mulighet for truerms. Alle instrumentene viser lik måling. Ift det med kilder, så er det flere i nærliggende område som kjører motorer, PV-anlegg og diverse 5g master. Når lastbryteren til underfordelingen vår er nede forsvinner problemet, så jeg kan ikke skjønne at noen av disse skulle vært problemet.


Det er dog ingen referansepunkt på det vi måler da kabelen ikke har noen kontakt med noe. Måler vi på samme punkt tilkoblet tavlen og et jordet objekt måler vi 0v.


Skjønner at det ikke er noen skikkelig basis på de gjennomførte målingene, men noe er det jo som fører til at dette skjer. Jeg har foretatt sammer målinger en annen plass hvor det ikke oppstår noe lignende. Er i kontakt med fluke for å se hva dem sier ang dette. Legger ved en tegning av hvordan målingene er utført (en lik måling bare mot null leder viser 50vac istedenfor 200vac).




Mvh,


Fant du ut av dette? Har en lignende problemstilling med en sensorkrets for temperaturmåling. Måler 180VAC i sensorleder mot jord, men 0v sensorleder-sensorleder (NTC sensor som kun skal ha 5VDC, målingen fungerer fint). Måler også opp mot 60V mot jord i ekstra ledere i sensorkabel som ikke er koblet opp mot noe i endene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.