Indusert spenning inntak

Spurt 20:50 - 30.5.2022 av Tidligere elektriker|Siste svar 6:07 - 8.6.2022 av Hans Olav Arnesen

Tidligere elektriker

Hei,

I sameiet vårt holder en lokal elektrobedrift på å skifte inntak. Det er nå trukket enleder PN i trekkerør fra inntakssikring på loft og inn i sikringsskapet. Inntaksboks på loftet er skiftet og i sikringsskapet kommer hver av de 3 PN lederene opp i hver sin 16mm skapmuffe. Sikringsskapet er av metall.

Vil ikke dette skape en indusert spenning i metallet i sikringsskapet som er mellom disse lederene/skapmuffene? Hadde en diskusjon med elektriker i dag uten at vi klarte å konkludere med noe.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

En ny

Postet 4:42 - 31.5.2022

Hi. Hvorfor ikke èn større røre og hvorfor 3 leder? Hva med jordledning til metal inntak?

BlackSheep

Postet 6:35 - 31.5.2022

Ja, dette vil indusere spenninger til metallkapslingen, som kan lage varmgang og i verste fall brann.

Løses enklest med å sage et spor mellom de tre innføringshullene, så de effektivt sett blir ett hull. Jeg tok dette bildet en gang, det var en kabelstige, men samme prinsipp.

https://imgur.com/a/t5J0NYe

Husmontør

Postet 8:20 - 1.6.2022

Veldig interessant problemsstilling som jeg ikke har tenkt på før. Har du bilde av hvordan dette ser ut i begge ender?

BlackSheep

Postet 6:25 - 2.6.2022

Om du refererer til bildet mitt, har jeg desverre ikke flere bilder. Men kablene på bildet kommer fra trafostasjon fra høyre, to enledere pr fase. L1 og L2 og N går utenfor kabelstigen og ned i hovedtavle, og L3 går igjennom det siste stigetrinnet og ned i samme hovedtavle. Måler over 3A på stigetrinnet.

CES

Postet 7:36 - 7.6.2022

Dette problemet kan de enkelt eliminere ved å bruke en skapmuffe CM-16 i hver ende, da slipper de å forringe tavlene med unødvendig kutting av metall etc:

https://webshop.elektroskandia.no/nor/categories/INSTALLASJONSMATERIELL/R%C3%B8r%2C-tak--og-veggbokser%2C-koblingsmateriell%2C-kanalsystemer/Kabelgjennomf%C3%B8ringer%2C-nipler%2C-branntetting/Nipler/Skapmuffe-CM-16mm/p/1213560?showBackLink=false

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:07 - 8.6.2022
Instructor contact card

Det avgjørende er at énledere føres samlet (felles utsparing i metall), uansett hva som utgjør den metalliske "hindringen" i føringsveien.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.