Hei! Oppdaget når jeg skulle bytte innbyggingsovn at den gamle var koblet sammen med induksjonsplatetoppen i teknisk stikk på 25A. Den nye komfyren kommer med vanlig stikk til 16A.
1. er den gamle måten i det hele tatt lov?
har jeg forstått det riktig at dette kun er lov når det er snakk om fast last, ikke på stikkontakter?
2. må jeg legge opp ny 16A kurs og stikk?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dagens komfyrer leveres ofte todelte med 20 eller 25A flatstiftstøpsel på platetoppen og 16A for stekeovndelen. Ved rehabilitering kan det da være vanskelig og krevende å strekke en ny kurs fra sikringsskap. Stikkontakten for platetoppen tilkobles denne modulen, og problemet er forskriftsmessig løst.
https://www.maxeta.no/elektroinstallasjon/grenstaver-og-uttaksmoduler/sikringsmodul-16a/
Har brukt den selv, fungerer veldig bra.