Innbyggingsovn på 25A

Spurt 19:12 - 18.2.2021 av Cathrine|Siste svar 6:37 - 19.2.2021 av Hans Olav Arnesen

Cathrine

Hei! Oppdaget når jeg skulle bytte innbyggingsovn at den gamle var koblet sammen med induksjonsplatetoppen i teknisk stikk på 25A. Den nye komfyren kommer med vanlig stikk til 16A.

1. er den gamle måten i det hele tatt lov?

har jeg forstått det riktig at dette kun er lov når det er snakk om fast last, ikke på stikkontakter?

2. må jeg legge opp ny 16A kurs og stikk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:37 - 19.2.2021

Dagens komfyrer leveres ofte todelte med 20 eller 25A flatstiftstøpsel på platetoppen og 16A for stekeovndelen. Ved rehabilitering kan det da være vanskelig og krevende å strekke en ny kurs fra sikringsskap. Stikkontakten for platetoppen tilkobles denne modulen, og problemet er forskriftsmessig løst.

https://www.maxeta.no/elektroinstallasjon/grenstaver-og-uttaksmoduler/sikringsmodul-16a/

Har brukt den selv, fungerer veldig bra.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.