Innebyggingskomfyr

Spurt 18:18 - 28.8.2003 av Eivind Berland|Siste svar 13:11 - 1.9.2003 av Forumleder

Eivind Berland

Er det noe som sier i NEK 400:2002 at en ikke kan sette stikk til innebyggingskomfyr i enebolig rett bak komfyren og at denne kun kan betjenes etter at komfyr er tatt ut, eller må den stå i et sideskap?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:11 - 1.9.2003
Elektrisk utstyr skal være plassert slik at det er tilstrekkelig plass for installasjon/montering og senere utskiftning av enkeltdeler, - og det skal være tilgjengelighet for betjening, prøving, ettersyn, vedlikehold og reparasjon.
Krav til tilgjengelighet og så videre finner du i paragraf 17 i FEL, og i NEK 400:2002-5-513.

Fortolkningen på om stikkontakten bak komfyren er tilgjengelig og at adkomst til tilkoblinger etc skal foregå så enkelt som mulig, blir ofte en individuell vurdering (subjektiv).

Men i forhold til ditt spørsmål mener vi at stikkontakt til innbyggingskomfyrer, kokeplater, kjøleskap etc bør plasseres slik at man ikke må demontere eller trekke frem apparatene ved inspeksjon, vedlikehold etc. Vi vet ofte at stikkontakter som plasseres bak innfelte apparater blir sjeldent inspisert. Vi har sett flere eksempler på at helstøpte støpsler har vært brunsvidde på grunn av svikt i støpslet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.