Innkledning av føringsveier

Spurt 19:17 - 6.11.2019 av Elektrikker|Siste svar 10:32 - 13.11.2019 av Hans Olav Arnesen

Elektrikker

I forbindelse med en rehabilitering av et næringsbygg har snekkerfirma valgt å kle med takplater under en hovedføringsvei. (kunde ønsket ikke systemhimling, og hovedentreprenør hadde lovt dem fasthimling)

Vi har gitr firmaet beskjed om at dette ikke er lovlig, da det ikke er demontert, men vi ble ikke hørt, og er nå i tvil om hva vi skal gjøre. Dette er eksisterende kabling og vi har ikke lagt noe på denne broen, så er ikke vårt anlegg som kles inn, men det er jo fortsatt veldig uheldig å gjøre dette. skal vi være tystere og varsle tilsynet når vi ikke blir hørt. noen som har vært borti noe tilsvarende?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:59 - 7.11.2019
Instructor contact card

Jeg har fått tilsvarende spørsmål flere ganger, og min klare oppfordring er å sende bekymringsmelding til tilsynsmyndighet (DLE/DSB), se f.eks. her; https://innmelding.dsb.no/rapportering/?locale=nb_NO&schema=produktbekymringsmelding#Innledning.

Erling

Postet 18:39 - 8.11.2019

Hvor står det at dette ikke er lov?

Jeg er helt enig i at det er en dårlig ide, men er det ulovlig?

Alle våre koblinger skal være tilgjengelig for inspeksjon. Ofte har vi diverse komponenter og koblingsbokser på føringsveien og alle de må vi ha tilgang til. VVS har også ofte komponenter som man skal ha tilgang til.

Men én ren føringsvei trenger vi vel ikke tilgang til?

Har sett flere vertikale føringsveier som er kledd igjen. Gjerne de som er i et hjørne av et vanlig rom. Skulle man hatt tilgang på de så måtte kassen vært større.

Skal nye kabler legges så får man opprette ny føringsvei, åpent forlagt med for eksempel kanal.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:32 - 13.11.2019
Instructor contact card

Er nok ikke helt entydig at dette er direkte ulovlig.

I Elsikkerhet 71 er innkledning av kabler ett av temaene. Her står det bl.a. at "hovedregelen er at skjult anlegg skal legges som røranlegg" (trådte i kraft fra 2008). Det er lurt å lese hele denne uttalelsen fra DSB.

Det er uansett ikke farlig å sende melding til DLE om løsninger vi finner som er problematiske.De fleste er nok enig i at innkledning av kabelbro er en dårlig løsning, og forutsetningen for beskyttelse mot overbelastningsstrøm vil endres.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.