Innretning for slukking av brann i olje - Trafo med mer enn 1000 l olje

Spurt 9:53 - 19.6.2025 av Pål Kasper Gabrielsen|Siste svar 6:38 - 24.6.2025 av Sigurd Barane

Pål Kasper Gabrielsen

FEF §4-9 med veiledning sier:Oljefylte transformatorer og reaktorer med oljevolum mer enn 1000 l skal ha oljegruve med oppsamlingstank. Oljegruven skal ha innretning for slukking av eventuell brann i oljen. Steinfilter eller tilsvarende slukkeinnretning skal benyttes.

Spørsmålet er da. Oppfyller bruk av steinfilter eller tilsvarende slukkeinnretning kravet om innretning for slukking av eventuell brann i oljen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Sigurd Barane

Forumleder
Postet 6:38 - 24.6.2025
Instructor contact card

FEF §4-9 med veiledning sier du kan bruke steinfilter som slukkeinnretning ja. Det som er også viktig å ta med her er krav til avstander som følger av tabell 4-4 i samme paragraf. Det vil være kombinasjonen av utførelse som utgjør brannsikringen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.