Never ending diskusjon om innstilling av motorvern.... Hva skal værnet stilles inn på???? snakker om 3-fase direkte start, ingen stjerne trekant....
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det skal stilles inn det som står på motorskiltet, intet over eller under. Det er derfor det kalles motorvern... ikke prøv å beskytte noe kulelager eller annen maskindel ved å stille inn noen lavere målt strøm under visse forutsetninger i driften av motoren.
Takk, det var det jeg også mente. et deffekt kulelager på en 22kW motor vil vel bare være en litt irriterende mygg mht. belastningen i prosessen motoren driver.
Takk, det var det jeg også mente. et deffekt kulelager på en 22kW motor vil vel bare være en litt irriterende mygg mht. belastningen i prosessen motoren driver.
Nja, defekt lager i 90kW motor var ihvertfall ganske mye mere enn en mygg. :-/
Mulig det var "mygg" først, men....
Nja, defekt lager i 90kW motor var ihvertfall ganske mye mere enn en mygg. :-/
Mulig det var "mygg" først, men....
Motorvern skal beskytte motor. Man har lager og temperaturovervåking til annet.