Inntak

Spurt 19:49 - 18.8.2014 av Vegard|Siste svar 12:54 - 22.8.2014 av Forumleder

Vegard

Hei!

Jeg er ikke elektrikker og skal heller ikke røre det elektriske anlegget i huset mitt bare så det er sagt altså, men jeg bare lurte på en ting... Det er slik at jeg har luftstrekk frem til en god gammeldags trykkimprignert stolpe som står helt crazy plassert midt ute på gårdsplassen min, deretter går det en PFSP ned langs stolpen og 1 meter ned i bakken og 10 meter bort og inn i kjelleren der den gamle gode vikingboksen står.... Denne stolpen vil jeg ha fjernet og i stedet heller gå med 3X16 PFXP ned langs stolpen ute i veien 20 meter lenger bort.. jeg graver en grøft med gravemaskin og legger et 50mm bakkerør for føring av ny kabel. Videre vil jeg ha fjernet vikingboksen og heller ha en kapsling med knivsikringer man legger til og fra med et grep.... Det blir jo fortum som må ta denne jobben med kabel og det hele, men vet noen om det er lovlig å bruke knivsikringer for til og frakobling?? jeg mener det skal jo litt krefter til for å sikre at denne er helt innkoblet, ikke sikkert herr og fru nilsen skjønner dette??.... takker for alle svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Gamme mont

Postet 21:45 - 19.8.2014
Hei.
Du kan dessverre ikke få ha ""knivsikringer"" disse kan kun betjenes av instruert eller sakkyndig personell (montør) Anbefaler at du får montert et grunnmurskap med kortslutningssikringer på utsiden av huset ditt, og får et nytt OV-vern plassert inne hos deg.

vegard

Postet 3:32 - 20.8.2014
kortsluttningssikringene er de som skal stå ute i stolpen? og OV-værn i kjeller hvis jeg har forstått rett?

Forumleder

Postet 8:04 - 20.8.2014
Løsningen Gammel montør beskriver er grei, men netteier kan ha krav til plassering av kortslutningsvern.

Kortslutningsvern har tradisjonelt hatt mange ulike plasseringer; i stolpe, i utvendig kabelskap, innvendig på loft eller i kjeller.
OV-vern plasseres normalt i sikringsskap (hovedtavle).

Vegard

Postet 11:28 - 21.8.2014
I mitt tilfelle blir KV i kjelleren, så jeg lurer på hva som er av godkjent type for betjening av ikke instruert personale..

Forumleder

Postet 14:35 - 21.8.2014
OV-vern, ser ut som en vanlig automatsikring.

Vegard

Postet 20:06 - 21.8.2014
Forstod tidligere at ov værn skulle stå i sikringsskap for å legge kursene i skapet spenningsløse... men skal det da også være ov værn nede i kjelleren der kabelen fra stolpen kommer inn? trodde dette var KV-værn..

Forumleder

Postet 6:03 - 22.8.2014
I gamle anlegg er det ikke uvanlig med kun hovedbryter i sikringsskapet, det vil si ikke vern, men kun bryter som legger kursene i skapet spenningsløse.

Vegard

Postet 8:50 - 22.8.2014
i mitt tilfelle er det KV-værn i kjelleren og OV værn i sikringsskapet, så jeg regner med at jeg fortsatt må ha KV-værn i kjelleren der kabelen kommer inn i huset. Men det jeg lurer på er hva jeg skal ha som er godkjent i kjelleren som er godkjent for ikke sakkyndig betjening.

Forumleder

Postet 12:54 - 22.8.2014
Utseendemessig kan disse vernene være ganske like (ligner en vanlig automatsikring), og installatør velger vern som passer til din installasjon.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.