Hvordan er det med jording til 4 leiligheter fra felles inntak på utsiden av hus? Er det tilstrekkelig med jording i stikkledninger hvis kobberwire og hovedutjevning forbindes i inntak, eller må det legges separat jordledning itillegg til stikkledning?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Elektro

Postet 19:26 - 25.9.2014
Det holder fint med jordlederen i stigeledningen. Denne skal være min tverrsnittet av største utgående kurs evt beregnes.

MA

Postet 20:01 - 25.9.2014
Denne var uklar for meg elektro i hovedkurser og inntaksledninger for den saks skyld hvor står det noe om det du sier i NEK 400 at beskyttelselederen skal dimensjoneres ut i fra tverrsnittet på største utgående kurs å gjøre?

Elektro

Postet 16:11 - 26.9.2014
Det gjør det ikke heller. Den skal selvfølgelig dimensjoneres etter tabell 54B..