Inntak

Spurt 21:53 - 19.5.2007 av L|Siste svar 11:47 - 22.5.2007 av Jan

L

Fra inntak til tavle går det en PFXP 4G16. Overbelastningsvernet er på 50A, men hvor stort kortslutningsvern kan jeg ha oppe i inntaket? Vurderer NH-patroner p.g.a. god selektivitet. Er det grense for hvor store sikringer man kan ha? Er snakk om et IT 230V 3-fas nett.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

L

Postet 17:50 - 20.5.2007
Tror det er en regel som sier at kortslutningsvernets merkestrøm ikke skal være høyere enn 2,5 ganger overbelastningsvernets merkestrøm. Med andre ord kan ikke kortslutningsvernet ditt være over 125A dersom overbelastningsvernet skal være 50A.

Jan

Postet 11:47 - 22.5.2007
Nei. Så lenge overbelastningsvernet tåler kortslutningen, og kabelen tåler det så er det disse faktorene som gjelder for hvordan KV du skal bruke.
Så lenge kabelen og OV tåler den julingen de blir påført under kortslutningen så er det i orden.


Men i praksis så fungerer den tommelfingerregelen best.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.