Inntak

Spurt 23:59 - 29.6.2007 av L|Siste svar 16:56 - 14.7.2007 av Mont

L

Ved skifte av inntak hos kunde, skal kraftverket koble vekk strømmen og så koble tilbake strømmen når inntakskabelen er byttet eller er normal praksis at elektrikeren klipper Ex-kabelen vekk fra klemmene?

Hva er vanlig praksis her?

Nyskjerrig lærling
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Forumleder

Postet 8:45 - 30.6.2007
Det lønner seg å sjekke med ditt lokale E-verk for å høre hva de ønsker. Dersom du selv bare klipper vekk stikkledningene så husk at dette er AUS arbeid. Dette kan du ikke gjøre selvstendig som lærling .

L

Postet 22:23 - 1.7.2007
Kan en selvstendig autorisert installatør gjøre dette? Er det krav her også, som ved arbeid i tavler at det skal være 2 personer til stede?

Forumleder

Postet 8:07 - 2.7.2007
Det kan utføres av en elektriker. Det er ikke krav om to personer på AUS-arbeid på lavspenning.

L

Postet 9:59 - 5.7.2007
Er det da krav om 2 personer i tavler som jeg mener å ha hørt hvis det ikke er krav ved annet AUS arbeid.

I tilfelle Ja, kan installatør ta med seg en ufaglært person som instrueres i hva som skal gjøres ved et uhell?

Forumleder

Postet 10:16 - 5.7.2007
Det er ikke et spesifikt krav om to personer ved arbeiid i lavspenningsanlegg. Men i §7 i FSE så står det at det skal planlegges med tanke på bemanning. Det heter seg at det skal foretas en risikovurdering. Kommer du frem til i risikovurderingen at det er krav om to personer så kan du benytte en instruert person. Da kommer også kravet om opplæring øvelse og instruksjon inn. dvs FSE, førstehjelp og annen relevant opplæring. Det er veldig bra tenkt av deg å benytte to personer. Flere ulykker kunne nok ha vært unngått om man var to som prata sammen om jobben og passa på hverandre.

Mont

Postet 16:56 - 14.7.2007
Det skulle nesten vært påkrevd ved AUS arbeid. Når man har spenning på kablene man jobber med så er det fort gjort at det kan gå fryktelig galt. Og det kan ende med tragedie.

Jeg tør ihvertfall ikke drive med AUS arbeid med mindre jeg har med en kollega som kan holde oversikt over situasjonen.

Skal man klippe en inntaksleder så sørg for å måle den med tangamperemeter først for å være på den sikre siden. Det kan bli store lysbuer om det er tunge ytelser som går i lederen (og selvfølgelig bruke en AUS avbiter).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.