inntak

Spurt 10:38 - 27.8.2008 av adel|Siste svar 14:48 - 29.8.2008 av adel

adel

Lurte på om det var noen som hadde kommentar til synspunktene mine angående inntak datert 01.08.08?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MH

Postet 8:31 - 29.8.2008
Ser ut som du har gjort riktig konklusjon. Hvis KV er totalt fraværende er det viktig at første vernet har egen kapsling i tavla, IP2XC, og PN ligger i hvert sitt rør med strømpe og ikke overstiger 3m. Hvis netteier har egen KV på tilførselskabel, kan man gå direkte til OV uten spesielle krav til forlegning. KlasseII forlegning anbefales ihht. overgangsmotstand til jord.

adel

Postet 14:48 - 29.8.2008
Takk.