Inntak

Spurt 11:08 - 2.10.2008 av Elektrikern|Siste svar 16:17 - 2.10.2008 av SoW

Elektrikern

Har en installasjon hvor jeg har montert inntaksskapet med KV ute på husveggen.Er det noe krav til hvor nært dette skapet kan monters til brennbart materiale (bordkledning)?
Har valgt å utføre inntaket som klasse II dobbelisolert,men hvis jeg dokumenterer berøringsspenninger under 50V kan jeg da la være å dobbelisolere fram til jordfeilbrytere samt bruke en pfsp mellom Kv ute på vegg og ov inne i sikringsskap?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Olav

Postet 14:38 - 2.10.2008
Det er ikke krav om klasse II, men da må du dokumentere Ra=50/ Idmin

SoW

Postet 16:17 - 2.10.2008
Har en installasjon hvor jeg har montert inntaksskapet med KV ute på husveggen.Er det noe krav til hvor nært dette skapet kan monters til brennbart materiale (bordkledning)?

-nei.



Har valgt å utføre inntaket som klasse II dobbelisolert,men hvis jeg dokumenterer berøringsspenninger under 50V kan jeg da la være å dobbelisolere fram til jordfeilbrytere samt bruke en pfsp mellom Kv ute på vegg og ov inne i sikringsskap?

-Ja. Da må også skapdør/matriell og lignende være utjevningsforbundet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.