inntak, samtidighetsfaktor

Spurt 8:24 - 4.2.2009 av elektrikmania|Siste svar 18:54 - 5.2.2009 av per

elektrikmania

Hei,

Hvis huseiger har 50A OV

25A X 1 garasje nr1
10A X 5 sikring t lys osv
16 X 6 sikring til stikk lys osv
20A X 1 komfyr


Vil det være forsvarlig å gå ut fra samme sikringskap til garasje nummer 2? me samme overspenningsvern?

samtidighetfaktoren blir ikke bra her, mener å huske at en reel samtidighetfaktor er på 0,3-0,4 for hus. Her er det snakk om to garasje pluss hus.

garsje nummer 1 har et 25A vern men eiger sier selv at han bruker lite strøm i garasjen ( bare til lys, stikk) jeg tipper ca 10A max på en gang.

den nye garasjen er på ca 50 til 60 kvadrat,skal være leilighet på toppen ( vaskemaskin,oppvaskmaskin,komfyr osv.

legger ved samtidighetsberegning brukte det kjekke regneprogrammet til trainor.

jeg har satt 25A OV til den nye garasjen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

elektromania

Postet 8:33 - 4.2.2009
beklager dårlig bildet her prøver jeg igjenn







vet ikke om samtidighetfaktor er et krav, men det å lage et anlegg som er driftsikkert er vel krav, kunden skal bli fornøyd.

MH

Postet 11:17 - 4.2.2009
Samtidighetsfaktor er ikke noe krav. Kunden kan be om å få et bedritent anlegg, så lenge det er ihht. til lover og forskrifter. Dette tar du sammen med kunden ved risikovurdering.

elektromania

Postet 12:32 - 4.2.2009
takk for svar

anlegget er gammelt ny kabel og inntakskabel må legges hvis anlegget skal få bedre samtidighetfaktor. men som du sier er det ikke krav, slipper å tenke på det da.

kunden vil ha det billigst mulig så da er det vel et enkel valg.
kabelen inn til hus ligger i jorda, vil derfor koste litt å skifte kabel og vern/ måtte vel også ha skiftet , oppdatert skapet tilfredstille ip graden nebb skap hvis nye sikringer måtte til .

glemte å oppgi kv og kvadrat på kabel i sta:

ov er på 50A
kv er på 63A
3X16 kvadrat al lagt i jord
( er vel max her ligger vel på 50-52A i D utførelse)

MH

Postet 12:48 - 4.2.2009
Det er ikke behov for å bytte ut tavla for å sette inn en ekstra sikring, ref. elsikkerhet nr.63. 3x16Cu kan belastes med 67A ved inst.metode D.

birger

Postet 14:31 - 4.2.2009
Det er vel svært sjelden at man får forl.måte D i et bolighus.Kabelen må jo ofte legges i vegg eller på vegg et stykke før den når tavla i huset.Noen som vet hvor langt(i meter) den kan avvike i forhold til forl.måte D før ny forl.måte må benyttes?

elektromania

Postet 15:50 - 4.2.2009
stemmer , kabelen i dette huset kommer inn i et stålrør,
nei er ikke nødvendig å skifte ut nebb skapet hadde bare trengt å sette inn sånn besyttelse greie som passer for neb skap.

elektrikmania

Postet 15:57 - 4.2.2009
til birger:

i en tidligere tråd er dette diskutert, forlegningsmetode en side tilbake. der har forumleder svart at en gjerne kan bruke sunn foruft men også vise til formler og dokumentajon.

jeg har alltid brukt tommelfingeregel på 1-2 meter, tror den kan brukes med god margin dvs så lenge det ikke er worste case senari me ovn ( glovarmt rom en krysser).

per

Postet 16:14 - 4.2.2009
siden den ligger i rør går jeg ut i fra at det er en pfxp 3 X 16 cu
kabel.

det betyr at du ikke kan skifte sikring . du må legge ny kabel i så fall.
67A

kan jo få stillbart vern effektbryter, men tror ikke d er lov å sette inn så høyt vern i hus

l

Postet 23:05 - 4.2.2009
Tommelfingerregelen om vi kan kalle det, det.

Er 1meter uisolert. og 20cm ved isolert igjennomføring.

Dette er ikke noe fast, men var vel en anbefaling før NEK kom, derimot idag må du ta en risikovurdering. Men bruker man det jeg sa, så finnes det ivertfall en skrift man kan hendvise til. Selvom den er utdattert. Det erjo trossalt ikke kommet noe nytt krav eller anbefaling om akkurat den saken.

per

Postet 18:54 - 5.2.2009
ja du har så rett,

tror det med 20cm er nevt i montørhånboka

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.