Inntak TT-anlegg og Febdok

Spurt 15:53 - 8.4.2017 av Per|Siste svar 9:06 - 11.4.2017 av Per

Per

Hei,

La oss anta TT-anlegg luftstrekk med inntak i 2. etg og hovedfordeling i kjeller. I inntaket står et Schneider kombivern 63A (ikka jfa, men alle kurssikringer i hovedfordeling er jfa). Må da lederne mellom inntaket og hovedfordelingen være dobbelisolert?

Såvidt jeg skjønner er det "sterkt anbefalt", men man kan utelate det basert på NEK400 411.5.4 hvor man dokumenterer Zs*Ia<=U0. Antar at det er usikkerheten rundt beregningen av Zs og eventuelt at kravet til overgangsmotstand til jord blir i overkant tøft som gjør at det er "sterkt anbefalt" å kjøre dobbelisolert. Såvidt jeg forstår gjelder dette kun TT-nett.

Stemmer dette? Har lagt inn som beskrevet over i Febdok, og det gir ingen protester hvis jeg legger inn vanlig RK mellom inntak og hovedfordeling. Programmet virker happy og forteller meg at høyeste utløserstrøm for jordfeilbrytere i installasjonen er 30mA og maksimal overgangsmotstand for jordelektrode, Ra, skal være 1666 ohm. Disse henger jo i hop og U=RI med 30mA og 1666 ohm gir som kjent 50V. Har dobbeltsjekket inputen min til programmet men ser ikke helt at jeg har valgt noe feil, da virker det jo litt snodig at den ikke protesterer eller gir meg problemer med overgangsmotstand til jordelektrode? Er dette en bug i programmet, er det jeg som har misforstått eller lagt inn noe galt eller hva tenker dere?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

esmokra

Postet 18:13 - 8.4.2017

Eg trur ikkje febdok reagere i noen stor grad på noe som har med beskyttelse mot elektrisk sjokk bortsett fra jordslutningstrøm i TN og 2 jordfeil i IT.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:21 - 10.4.2017

På grunn av norsk særkrav gitt i Vedlegg 1 til FEL må hele installasjonen (når TT) beskyttes mot elektrisk sjokk. Enten med jordfeilvern foran hovedkurs, eller i henhold til avsnitt 412 i NEK 400 (dobbelisolert).

Per

Postet 19:36 - 10.4.2017

På grunn av norsk særkrav gitt i Vedlegg 1 til FEL må hele installasjonen (når TT) beskyttes mot elektrisk sjokk. Enten med jordfeilvern foran hovedkurs, eller i henhold til avsnitt 412 i NEK 400 (dobbelisolert).

Takk for svar. Rart ikke febdok får med seg dette?

Men vanlig RK i plastrør vil kunne anses som dobbelisolert ifht jordfeil? Er jo etter kortslutningsvernet så det er den jo beskyttet mot.

esmokra

Postet 20:05 - 10.4.2017

Ja

Rk i plastrør =dobbelt isolert=to lag isolasjon mot jord

Per

Postet 9:06 - 11.4.2017

Ja

Rk i plastrør =dobbelt isolert=to lag isolasjon mot jord

Det var det jeg mente. Takk for tilbakemelding! :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.