Hei,
La oss anta TT-anlegg luftstrekk med inntak i 2. etg og hovedfordeling i kjeller. I inntaket står et Schneider kombivern 63A (ikka jfa, men alle kurssikringer i hovedfordeling er jfa). Må da lederne mellom inntaket og hovedfordelingen være dobbelisolert?
Såvidt jeg skjønner er det "sterkt anbefalt", men man kan utelate det basert på NEK400 411.5.4 hvor man dokumenterer Zs*Ia<=U0. Antar at det er usikkerheten rundt beregningen av Zs og eventuelt at kravet til overgangsmotstand til jord blir i overkant tøft som gjør at det er "sterkt anbefalt" å kjøre dobbelisolert. Såvidt jeg forstår gjelder dette kun TT-nett.
Stemmer dette? Har lagt inn som beskrevet over i Febdok, og det gir ingen protester hvis jeg legger inn vanlig RK mellom inntak og hovedfordeling. Programmet virker happy og forteller meg at høyeste utløserstrøm for jordfeilbrytere i installasjonen er 30mA og maksimal overgangsmotstand for jordelektrode, Ra, skal være 1666 ohm. Disse henger jo i hop og U=RI med 30mA og 1666 ohm gir som kjent 50V. Har dobbeltsjekket inputen min til programmet men ser ikke helt at jeg har valgt noe feil, da virker det jo litt snodig at den ikke protesterer eller gir meg problemer med overgangsmotstand til jordelektrode? Er dette en bug i programmet, er det jeg som har misforstått eller lagt inn noe galt eller hva tenker dere?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.