Inntak TT-nett

Spurt 20:26 - 20.8.2014 av Borgar|Siste svar 6:25 - 22.8.2014 av Forumleder

Borgar

En installasjon forsynt fra et TT-nett krever jo automatisk utkobling eller dobbeltisolert utførelse. Er det noen spesielle krav til inntaksskap i TT-nett? Jeg tenker slik at en jordfeil i dette skapet vil føre til farlig berøringsspenning...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:25 - 22.8.2014
FEL og NEK 400 stiller ikke krav til inntak i bygninger, og NEK 399 gir heller ikke retningslinjer for beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Å trekke ekstra isolasjonsstrømper på alle ledere i inntaksskapet, for om mulig å oppnå klasse II helt frem til kursfordelingen, vil være den muligheten man har for å ivareta dette.