Hei, jeg lurer på hvorfor det er krav om Rkk (dobbelt isolert) på It-nett?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei, det er ikke krav bolig, men vil senke nødvendig overgangsmotstand til jord til mindre eller lik 50/0,03.
For IT gjelder avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018, om 1. jordfeil ikke kobles ut.
Hvor det ikke anvendes utkobling av 1. jordfeil, skal forventet berøringsspenning som opptrerved 1. jordfeil ikke overstige: 50 V AC i AC-systemer, og 120 V DC i DC-systemer.
VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).