Inntaks kabel IT-nett

Spurt 17:52 - 3.9.2020 av makke|Siste svar 5:31 - 4.9.2020 av Hans Olav Arnesen

makke

Hei, jeg lurer på hvorfor det er krav om Rkk (dobbelt isolert) på It-nett?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Rk

Postet 22:41 - 3.9.2020

Hei, det er ikke krav bolig, men vil senke nødvendig overgangsmotstand til jord til mindre eller lik 50/0,03.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:31 - 4.9.2020
Instructor contact card

For IT gjelder avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018, om 1. jordfeil ikke kobles ut.

Hvor det ikke anvendes utkobling av 1. jordfeil, skal forventet berøringsspenning som opptrerved 1. jordfeil ikke overstige: 50 V AC i AC-systemer, og 120 V DC i DC-systemer.

VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).

For å være i samsvar med 412 må alt foran jordfeilvern være dobbeltisolert/klasse II.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.