Hei
Vi skal bytte gammel inntakssikring (type UZ) i gammel driftsbygning.
Tilførsel kommer via luftstrekk (ex) og gjennom inntakstrakt til UZ element.
Hvilket krav stilles angående kapsling på ny inntaksboks i landbruk?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Fram til 1991 gjelder § 498 i FEA/FEB 88, som beskriver boks eller skap i tett utførelse. Dagens betegnelse på tett utførelse er IP6X.
Fra 1991 gjelder § 705.512 i FEB 1991, som beskriver at elektrisk utstyr skal ha kapslingsgrad avhengig av ytre påvirkninger. Dette medfører minimum IPX5 ved små mengder støv, eller IPX6 ved støv i betydelige mengder.
Det generelle kravet i dag er at utstyr skal velges med bakgrunn i ytre påvirkninger, i henhold til Tabell 51A i NEK 400:2018. Spesielt for landbruk gjelder avsnitt 705.512.2 i NEK 400:2018, som beskriver minimum IP44.
Oppsummert: Det sikreste er å benytte boks i støvtett utførelse, altså IP6X. Er det lite støv i området boksen plasseres kan en boks med lavere IP-grad benyttes, ref. Tabell 51 A i NEK 400/FEB 1991.