Inntakskabel

Spurt 22:40 - 25.12.2019 av Lærling|Siste svar 19:44 - 28.12.2019 av Lærling

Lærling

Når det gjelder valg og utregning av inntakskabel, hva er det som avgjør om det er AL eller CU? Er det regel om det i nyeste nek?

Vanligste er AL, men er det feil å velge CU?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

S

Postet 22:58 - 25.12.2019

du bestemmer hva du vil ha, såfremt At det ikke er regulert av feks REN.

Bobb

Postet 5:42 - 26.12.2019

Pris...

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:30 - 28.12.2019
Instructor contact card

På små tverrsnitt benyttes normalt Cu, mens det på større tverrsnitt benyttes Al. Al er lettere å legge enn Cu, som er stiv og vanskelig å bøye. Dessuten er Al vesentlig rimeligere ved store tverrsnitt.

REN definerer ikke inntakskabel (men netteier, som ofte benytter REN, står for stikkledningen).

Lærling

Postet 19:44 - 28.12.2019

Ok, takk for svar. Har litt mer kontroll på saken nå :)