Inntakskabel

Spurt 15:23 - 18.1.2009 av Ny her|Siste svar 9:45 - 20.1.2009 av Forumleder

Ny her

Hei, skal legge inntakskabel (snakk om få meter) til en ny fordeling. TN.
Vet at det er forankoblet et KV på 125A.
Ov er beregnet til og kunne være 25A (ifølge belastning ellers)
Nek400: 52A - 4 ,kabel= 4mm2 (IZ32)

Men så ser jeg i store grønne til moeller.s.31 der blir det foreslått 10mm2 (evt16mm2 om man ser KV størrelse)

noen som har noe svar til dimensjoneringen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

l

Postet 15:37 - 18.1.2009
Litt synsing fra min side.

Du må se på hva fordelingen skal forsyne. Vil den bli utvidet med det første? Hva vil kunden ha? Vil kunden ha mulighet til å utvide uten å måtte få byttet inntaket på nytt? Eller vil kunden ha det billigst mulig?

Dette er vel faktorene du må tenke på.

Ny her

Postet 16:00 - 18.1.2009
Allerede funnet ut hva den skal brukes til og er med OV25A stor nok til og utvides til det som er ønskelig (kun en liten tavle). pris er alltid et spørsmål :)

men inntakskabelen: hva er kravet?

Forumleder

Postet 19:02 - 18.1.2009
Har du en kabel du legger på vegg?

Elektrikern

Postet 21:48 - 18.1.2009
Tror jeg ville gått en runde med Febdok for å dimensjonere denne. Man må vite andre ting enn bare størrelsen på OV og KV for å bestemme den. Sjekk dette også oppimot $533.2.

MH

Postet 5:49 - 19.1.2009
Hvis du har funnet ut av forleggningsmåte og dette stemmer må du sjekke om kabelen tåler kortsluttningsstrømmen. Formel som skal brukes er: I^2xt

MH

Postet 5:54 - 19.1.2009
Ser at deler av innlegget ble borte, formel er I^2xt<=k^2xS^2. I^2xt leses av i tabell fra vernleverandør, k^2 er 115^2 for Cu og S^2 for denne kabelen er 4^2.

Ny her

Postet 17:06 - 19.1.2009
Kablen blir forlagt på vegg ja. Forl. c

Forumleder

Postet 9:45 - 20.1.2009
Dersom du har riktig strømføringsevne så må du sjekke at kabelen tåler den gjennomsluppne energien som tidligere nevnt i tråden. Se også at den ikke begrenser kortslutningsstrømmene så du ivaretar kravet til momentanutkobling. Det gjelder jo selvsagt for de etterkoblede kortslutningsvernene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.