inntakskabel, spenningsfall

Spurt 7:48 - 19.9.2013 av l|Siste svar 8:07 - 19.9.2013 av l

l

Ett lite spm om spenningsfall på 12 meter, PVXP 240mm2 AL.

Spenningsfallet er nok ubetydelig men det er til ett arb.oppdrag og jeg er blitt litt usikker på hvilken formel som skal benyttes.

L= 12 m
Iz= 330A
LN: 63A

er det:
?U= ?3 x I x ? x L x cosphi / A =

Altså: 1,73 x 330 x 0,029 x 12 x 1 / 240 = 0.82

Eller

?U= ?3 x I x ? x L x cosphi / I x A =

1,73 x 330 x 0,029 x 12 x 1 / 400V x 240 = 119


Kan noen gå over å sjekke formelen og evt korrigere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 8:02 - 19.9.2013
Den første utregningen din er rett.

Installat

Postet 8:04 - 19.9.2013
Hva er LN 63 A ? Er dette vernet ? i tilfellet er det denne strømmen som skal legges til grunn I formelen. Øverste formelen er korrekt.

l

Postet 8:06 - 19.9.2013
PFSP sorry

l

Postet 8:07 - 19.9.2013
JA LN 64 er hovedsikringen som er montert på tavlen inntakskabelen skal til.

Kjempe, takk for all hjelp.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.