Hei!
En kunde lurer på om det er lov å legge inntakskabel under kledningen? Jeg har sett at dette har blitt gjort, men er usikker på lovligheten... Det er et hus som er under ombygging og skal da få ny kledning. Tanken var eventuelt å legge et trekkerør i utlektingen og trekke kabel 2 etasjer opp og inn til loftet og dermed ned til sikringsskapet i 2.etg. Det vil eventuelt bli etablert et KV på bakken før kabelen går opp langs husveggen.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I utgangspunktet er det ikke noe i veien for løsningen du beskriver.
Her ville jeg ha lagt et u rør rundt kabel for beskyttelse mot ytre påvirkninger. (Skrue for feste av slangetrommel etc.)
Ja, legg kabelen i rør. Ref. avklaring i Elsikkerhet nr. 71.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn