Inntakssikring

Spurt 12:05 - 25.1.2005 av L|Siste svar 15:01 - 25.1.2005 av Forumleder

L

Hvis en har et hovedoverbelastingsvern på 63A, hvor stor skal inntakssikringen/korslutingsvernet være i forhold? Vet at kortslutningsvernet skal tåle største korslutingsstrøm, men det må jo være selektivt i forhold til OV`n.
Mener å ha hørt at enn går opp to sikrings størrelser i forhold til OV`n.
Stiller NEK-400 noen krav om hvor mange ganger større kortslutingsvernet skal være?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 12:45 - 25.1.2005
NEK 400 2002 stiller ingen krav til selektivitet.
Dette er normalt noe elektriker/installatør tar med eier i en rissikoanalyse.
Men som en tommelfingerregel på sikringer under 100 A ta 2 ganger sikringstørelsen på overbelastningsvernst.

L

Postet 14:43 - 25.1.2005
Men en tommelfingerregel er vel ikke godt nok som dokumentasjon på en fagprøve?

Hva med inntakssikringer over 100A?
Hvilke beregninger/vurderinger skal legges til grunn?

Forumleder

Postet 15:01 - 25.1.2005
Hvis du skal ha ordentlig selektivitet så bør du gå inn i noe som heter selektivitetstabeller.Dette får du utlevert av vernleverandøren.
Du kan også ringe meg på 99 57 69 19 det er lettere og forklare dette muntlig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.