Inntakssikring vs hovedsikring og kombinasjon av krussikringer og nye automatsikringer.

Spurt 1:52 - 11.3.2014 av Tiril Jakcobsen|Siste svar 6:31 - 12.3.2014 av MH

Tiril Jakcobsen

Hvorfor er inntaksikrinene mine på 63 amp, og hovedsikringene i skapet på 50 amp.
Har et anlegg fra 1950-årene med gamle krussikringer. Sikringskapet er fullt, og lurer på om det er mulig og billigere å bytte ut enkelte av sikringene med automatsikringer (for å få plass i skapet), og må disse i såfall ha jordfeilbrytere? Jeg trenger en ny kurs til en komfyr i hybeleiligheten, og har funnet ut så lamgt at jeg trenger 3x 6/6 kabel. I tillegg tenker jeg at det hadde vært greit med overspenningsvern på inntaket. Noen som har svar på dette og et anslag på kostnaden med å bytte innmaten i skapet som inneholder 6-8 kurser i tillegg til hovedsikringen?
Takker for svar :-)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MH

Postet 6:47 - 11.3.2014
Inntaks sikringene står der som en ren kortslutnings beskyttelse av inntaks kabelen din, mens hovedsikringene er der for å beskytte inntaks kabelen mot overbelastning.

Vil ikke anbefale og bytte ut kun enkelte av automatene i sikringsskapet pga. avdekningsmuligheter, DLE her er ikke noe serlig glad i brukes av avdekning type ASD ol. her og vil at vi skal bruke rehab braketter levert av feks. stansefabrikken med vernmodul.
http://www.stansefabrikken.no/rr-innsatser/category482.html

Når det gjelder krav om jordfeilbryter så skal den nye komfyrkursen ha jordfeilvern men på eldre installasjon kan det ved utførelse av risikovurdering utføres renovering av elektrisk anlegg etter gamle forskrifter og brukes automater uten jordfeilbrytere, men dersom du først skal renovere sikringsskapet vil jeg absolutt anbefale jordfeilbrytere på hver kurs. Dette har mange fordeler som personbeskyttelse og brannvern.

Når det gjelder overspenningsvern blir dette satt sammen med ny hovedsikring.

Forumleder

Postet 11:07 - 11.3.2014
God avklaring fra MH.

Bør bytte alle sikringer til automater m/jordfeilbrytere.
Innhent forslag med pris fra installasjonsfirma.

Bobb

Postet 21:16 - 11.3.2014
Sett inn 80 på inntaket du...

MH

Postet 6:31 - 12.3.2014
Er ikke bare å endre størrelse på inntaket uten vidre med tanke på at slikt skal meldes til nettselskap, her godtar de heller ikke endring av inntak uten å bytte inntaket til låsbar NH inntak. Har uansett ingen hensikt å øke sikringer i inntaket så lenge selektiviteten er ivaretatt. Eneste fordelen kan vel være at sikringene i inntak utvikler litt mindre varme ved stort forbruk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.