Inntaksskap i leiligheter

Spurt 10:36 - 22.12.2014 av Mont|Siste svar 18:15 - 21.1.2015 av Forumleder

Mont

Hei

Hvordan skal man løse problemet med inntaksskapet på tomannsboliger og leiligheter etter de nye forskriftene.

Blir ikke noe særlig pent med inntaksskap utenfor hver dør og når man tenker på tek10 og tetthetskrav så ser jeg en del utfordringer ved innfelte skap også.

Noen som har funnet noen gode løsninger på dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 21:00 - 5.1.2015
Kravet i NEK 399-1 om utvendig tilknytningsskap gjelder for eneboliger og andre boliger uten fellesarealer, og gjelder altså ikke for leiligheter i for eksempel blokker.

Mont

Postet 9:12 - 19.1.2015
Enn bofellesskap der det er 4 leiligheter med fellesareal.

Dette er jo ikke en boligblokk men som jeg tolker det heller ikke enebolig/rekkehus.

Forumleder

Postet 18:15 - 21.1.2015
Som beskrevet i mitt forrige innlegg: Krav om utvendig tilknytningsskap gjelder for alle boliger uten fellesarealer.

I en firemannsbolig med fellesareal vil tilknytningspunktet være i fellesarealet (ved tilgang for netteier og ekomeier til dette fellesarealet, som for en boligblokk).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.