Installasjon

Spurt 8:39 - 11.5.2015 av Mathias Syversen|Siste svar 12:52 - 18.5.2015 av Forumleder

Mathias Syversen

Hei.
Har en installasjon som består av følgende teknisk gjennomførelse:
Skisse i tekstformat :
Rigg 440V (enfase)--Trafo(400/230V enfase)10kVA---UPS-120M--Belastning.

Det er ikke opgitt Korstluttings strømmer fra rigg.
Kan jeg likevell regne ut Kortsluttings Verdier på UPS til belastning i batteridrift samt normalt drift?
Ingen erfaringer med UPS, alle svar mottas med takk
MVH
Montør
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:52 - 18.5.2015
Kortslutningsverdier i batteridrift oppgis av leverandør. For kortslutningsverdier i nettdrift må du få oppgitt verdier i foranliggende nett.