Installasjon av lavvoltutstyr

Spurt 8:29 - 19.4.2006 av Ole Gudem|Siste svar 12:09 - 24.4.2006 av Forumleder

Ole Gudem

Kan alle ufaglærte montere alt utstyr med merkestrøm i spenningsbånd 1 ? Fast installert lavvoltutstyr på bad, spotlights innfellt i tak etc?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Ole Gudem

Postet 10:17 - 19.4.2006
Skal jo selvfølgelig være merkespenning og ikke merkestrøm i spørsmålet...

Forumleder

Postet 12:09 - 24.4.2006
Viser til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 13. Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke faglærte dersom:

1. effekten ikke overstiger 200 va og
2. monterings- og bruksanvisning følges nøye og
3. hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll og
4. tilkobling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over trandformator med sertifisert plugg/stikkontakt.