Er det krav om service/last-bryter både på AC og DC siden på en solcelleinstallajon med inverter?
NEK 400
Ref utklipp fra kunde:
.................
XXXXX krever, ved installasjon av plusskunder, frakoblingsbryter for produksjonsanlegg iht. NEK 400-7-712.537.2.1.1 og NEK 400-5-55.551.7. Denne bryteren skal monteres på AC siden av invertere til plusskunden og være tilgjengelig for nettselskap til en hver tid. Bryteren skal kunne låses for å kunne ivareta FSE Par.14................
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, avsnitt 712.537.2.1.1 i NEK 400:2014 krever utstyr for frakobling av solcelleomformeren fra både DC-siden og fra AC-siden.
I Normguiden står det at overstrømsvernet som er installert i fordelingen i de fleste tilfeller (avhengig av hvor vekselretteren er plassert) kan benyttes for frakobling på AC-siden.
Hei!
Kor ligg kravet om at brytar skal alltid vere tilgjengeleg for netteigar? Er det i NEK-punkta du refererer til?
Krav til frakobling er gitt i NEK 400-7-712.537.2.1.1 og NEK 400-5-55.551.7.
Krav om tilgjengelig for nettselskap er det netteier selv som stiller.