Spurt 9:11 - 25.5.2011 av Eivind|Siste svar 9:16 - 31.5.2011 av Installat

Eivind

vi har diskutert en problem stilling med boble bad: Skal installere et boblebad med varmeelement som tilsammen blir ca 2800w. Hvor grov kabel må man bruke, hvilket type vern, temperatur korrigering, hvilken tilkobling ved boblebadet med tanke på ip grad og membranet til badet. Noen som vil dele sine erfaringer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Peder

Postet 10:05 - 25.5.2011
Du bør få et installatør firma til å prosjektere og utføre denne jobben.

Det er mye å ta hensyn til spesielt med tanke på din egen sikkerhet. Dette gjelder utførelse og bruk.

Du har ikke lov til å utføre denne jobben om du ikke er elektriker og er ansatt i et firma med installatør. Om du ikke er elektriker som utfører installasjonen hjemme hos deg selv.

Eivind

Postet 13:40 - 25.5.2011
Det som er litt gøy er at vi har diskutert dette problemet på firmaet (som driver med elektriske installasjoner dog mest industri installasjoner) samt et NEK400 kurs uten å komme fram til en helt klar løsning... Så vi mottar gjerne tips :-)

Peder

Postet 20:00 - 25.5.2011
Beklager svaret da :-)

Går ut fra at det er et skult anlegg (A1) og at det er i en bolig.
Her ville jeg brukt en 16A jordfeilautomat på 4mm2 pn i rør (pga NEK 400:2010 I2 mindre eller lik Iz). Om du bruker nye sikringer med k faktor på 1,2 kan du bruke 2,5mm2 på lederne.

Det er vel ikke nødvendig å korrigere på temperatur da jeg vil tro tilførsel ikke går gjennom noen varm sone (over 30 grader).

Jeg vil også gå ut fra at boblebadet er CE merket og har en tilkobling egnet for karret. Er det ikke CE merket ville ikke jeg koblet det til.

Om dere mener ip grad på tilkobling for boblekar er for lav ville jeg sørge for at dette blir godt nok, informere kunden om dette og bemerke dette i samsvarserklæring.

Membran på badet skal vel de som legger membran ordne?

Mine tips :-)

Eivind Lilleby

Postet 8:51 - 31.5.2011
De fleste boblebad kommer jo med støpsel, hvilken sone kan man da bruke under boblebadet? du kan vel mest sannsynlig ikke bruke skjult veggboks med stikkontakt under boblebadet? Bryter du CE merkingen ved fjerning av støpselet? Og igjen kan det bli vanskelig å finne en tett gjenomføring til koblingsboks når du bruker k-rør?
Litt kritisk her nå kanskje, men arti å høre va andre sier om saken :-)

Installat

Postet 9:16 - 31.5.2011
At karret har CE merking og kommer med egen samsvarserklæring bør være en selvfølge, som med alt annet elektrisk utstyr som man ønsker å fast tilkoble. Skal dette gjøres må det først avklares med levrandør av aktuelt utstyr. Hvis ikke kan man selv bli ansvarlig for å dokumentere ""maskinen"" i hennhold til maskin forskriften. Hvis ikke dette lars seg gjøre ville jeg styrt unna!! Når det gjelder utførelsen må man jo se ann karret.Plassering av vegg boks for fast tilkobling må jo vurderes av den enkelte. Foretrekker selv å legge rør til denne typen installasjoner. da Kan kabel føres direkte til karrets tilkobling.
eller man kan få en tett overgang vet å føre røret rett inn i eks en AP 9 boks. Dette er jo bare å få inne i risikovurderingen din. Det er vell noe mer vann søl 20 cm over gulvet bak ett karr enn det er ved siden av en vask ? :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.