Hei, Skal montere en el. billader i garasje. Dette er et TN anlegg 400V. Til Garasjen går en PFSP kabel 3x6mm2+j. (Bare to faser er brukt i dag for lys og stikk. Tenkte å montere en sentral i garasjen forsynt med denne kabelen. Kan jeg bruke skjermen i kabelen som n leder ? Det installeres intern jording til garasjen. Det vil da kunne lades med 400V. Det er veldig vanskelig å få lagt ny kabel frem.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Løsningen du beskriver er ikke lovlig. Det er ikke lov å benytte skjerm som N. Og garasjen skal ha tilkobling til husets jordingsanlegg.
Nilsi har rett i at skjermen ikke kan benyttes som N-leder.
Spenningsførende deler (som en N-leder er) skal ha grunnleggende isolasjon, samt merkes med BLÅ farge langs hele lederens lengde.
Ok takk. Denne kabelen kan da belastes med 46A i hht tabell 52B-2 D1 forlegning. Siste 1,5m har forlegning A2 og kan da belastes 32A. Hvilken forlegning benyttes da ? Står det noe i NEK` en hvor grensesnittet går ?
Ok takk. Denne kabelen kan da belastes med 46A i hht tabell 52B-2 D1 forlegning. Siste 1,5m har forlegning A2 og kan da belastes 32A. Hvilken forlegning benyttes da ? Står det noe i NEK` en hvor grensesnittet går ?
Det er alltid "svakeste ledd" som gjelder, altså laveste strømføringsevne.
Det er alltid "svakeste ledd" som gjelder, altså laveste strømføringsevne.
Og da svakeste ledd over 35cm.
Og da svakeste ledd over 35cm.
Sånn ca. ja. :-)
NEK 400-5-52-523.8 Variasjon i installasjonsforholdene langs en føringsvei Når forholdene for avledning av varme varierer langs en føringsvei, skal strømføringsevnen fastsettes på grunnlag av de ugunstigste forholdene. MERKNAD - Dette kravet kan normalt neglisjeres dersom forholdene for avledning av varme kun varierer ved veggjennomføringer under 0,35 m.
Såvidt jeg forstår er en av faselederene i dag benyttet til N. Jeg regner med ar det ikke er benyttet 400V lyspærer i garasjen.
Ved å ta i bruk den tredje faselederene kan du få til tofase lading på ca 7.5 kW dersom bilen aksepterer to fase lading.
Satt på spissen har du lov å bruke skjerm som PEN-leder hvis du oppretter ny underfordeling i ekstern bygning.. Men ikke N-leder som du beskriver