Installasjon etter brann

Spurt 7:19 - 11.1.2005 av Bj|Siste svar 7:36 - 24.1.2005 av Forumleder

Bj

Ved brann i et anlegg ble ca. 80% av ledninganlegget ødelagt. Hovedfordeling og underfordeling som består av lastskillebrytere, krussikringer og kontaktorer ble ikke berørt av brannen, men noe nedsotet. Anlegget har ikke jordfeilvarsling. Kan utstyret i elfordelingene beholdes med hensyn til lastskillebrytere og krussikringer? Det ble bestemt at kontaktorene skal utskiftet pga. mulig sot på kontaktflatene.
Kan noe av ledningsanlegget skjøtes? Det er usikkert om kurskabler har fullverdig jordledning. Hvis inntakskabel ønskes forsterket/ utskiftet vil det da bety ny installasjon etter NEK 400.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 9:31 - 12.1.2005
Her kommer det flere kilder inn i bildet.Trenger litt mere kjøtt på beinet for å svare på dette.
Ring oss så tar vi en diskusjon rundt dette.

Forumleder

Postet 13:40 - 12.1.2005
Dette blir en sak mellom eier og rådgiver/installatør.Skal en installere etter NEK 400 2002 er det krav om jordfeilbryter,skilletrafo eller klasse 11 på hver kurs forutsatt at det er flere abbonenter på samme trafo.Etter det vi forstår er det ikke det i de gamle tavlene.Viser til FEL der det står at ved mindre endringer/utvidelser kan en bruke gamle forskrifter.Men da må eieren være klar over hvilket ansvar han har.Slik dette høres ut er det ut i fra våres vurdering ingen liten endring/utvidelse.Men dette må installatør/rådgiver ta en risikovurdering på i sammen med eier.

Ledningsanlegget kan skjøtes vis ikke eier vil legge opp nytt.Men igjen dette må tilfredstille tidligere normer/forskrifter og eieren må ta ansvaret for dette selv.I.h.h.t NEK 400 2002 skal det være fullverdig jord opp til 16 kvadrat.

Etter våres vurdering vil vi sterkt anbefale og bytte sikringsskapene til automater med jordfeilbrytere.Dette vil bli et mye sikrere anlegg.Vi ville også bytte det gamle ledningsanlegget slik at vi får fullverdig jord på alt.

TrondS

Postet 9:12 - 19.1.2005
Til opplysning har vi ved lignende tilfeller fåt opplyst at nedsotet utstyr etter all sannsynlighet har blitt utsatt for klorgasser, og at det på den bakgrunn må forlanges utskiftet.

Forumleder

Postet 7:36 - 24.1.2005
.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.