Installasjon hjemme. Eldre anlegg. Gamle normer

Spurt 19:22 - 14.5.2012 av Mont|Siste svar 7:09 - 22.5.2012 av Forumleder

Mont

Hei. Jeg skal renovere anlegget her i kåken.

Anlegget er fra 1965. Jeg vet at jeg kan følge de normene som gjalt da anlegget var nytt. Men kan jeg velge nyere normer uten at det må være dagens normer? Eksempelvis at jeg kan utføre installasjonene etter NEK400:2006? Eller MÅ jeg velge enten forskrifter anno 1965 eller NEK400:2010?

Det kommer av visse småtterier i den nye normen jeg synes er latterlig.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 7:31 - 16.5.2012
Du må følge forskriften som gjaldt i 1965 (rød perm, FEA) eller FEL + NEK 400:2010. Se avklaring i Elsikkerhet nr. 78 (dsb.no) om det er gamle eller nye krav som gjelder.

Du kan ikke benytte eldre utgaver av NEK 400.

Krav i ny bolignorm (delnorm 823 i NEK 400:2010) til antall kontakter kan det forøvrig gjøres avvik fra, dersom det dokumenteres at elsikkerhetsnivået ikke reduseres (se Elsikkerhet nr. 80).

Jarle

Postet 6:56 - 22.5.2012
I praksis kan han henvise til 1965 forskrifter på papiret men benytte tekniske løsninger i henhold til tidligere normer enn dagens. 2006 eksempelvis. Det er ikke forbudt å gå et skritt lenger enn minstekravene som gjalt i 65 like mye som det heller ikke er forbudt å gå lenger enn dagens krav. Og gå for bedre løsninger enn de gamle forskriftene.

Så lenge anlegget blir sikrere så blir det gevinst og en brannfare mindre.

En annen ting er hvis det har blitt utført arbeider tidligere i eksempelvis NEK400:2006 virkeperioden så kan man videreføre denne normen i nye utvidelser. Det ble ihvertfall jeg fortalt per telefon med DLE da jeg var i liknende problemstilling.

Ellers ville det vært veldig urimelig å eksempelvis utvide en kurs som ble lagt opp i 2007 med flere stikkontakter, om resten av anlegget oppstrøms også måtte oppgraderes til 2010 normer.

Forumleder

Postet 7:09 - 22.5.2012
Helt rett som du skriver Jarle, man kan alltid legge inn høyere krav til sikkerhet enn minstekravene i forskrift/norm. Man må imidlertid sørge for at det motsatte ikke kan bli konsekvensen av endringer som gjøres.

Ditt andre innspill er omtalt i Elsikkerhet 78 (ny norm i forhold til eksisterende installasjoner).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.