Installasjon i garasje (IP og allpolig brudd)

Spurt 10:02 - 12.7.2011 av Per Knutsen|Siste svar 7:29 - 16.7.2011 av Forumleder

Per Knutsen

Hei
Hva er kravet til kapslingsgrad i garasje. Er det tilstrekkelig med IP20? Er det krav med allpolig brudd på lys i garasje?

Installasjonen er ca. 1 meter over garasjegulv

Per
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:29 - 16.7.2011
IP20 er normalt tilstrekkelig i en privat garasje, men klassifisering av ytre påvirkninger skal alltid foretas i henhold til tabell 51A i NEK 400:2010.

For en garasje tilhørende en bolig gjelder avsnitt 823.559.6.1. Konsekvensen av dette avsnittet er at det benyttes allpolig bryter for lys i garasje.