Installasjon uten jordfeilvern i bolig

Spurt 8:52 - 9.2.2021 av Trygve|Siste svar 6:35 - 11.2.2021 av Hans Olav Arnesen

Trygve

Skal installere en 3,6kW keramikkovn i kjeller i bolig med IT-nett.. Produsenten opplyser at den ikke kan kobles på kurs med jordfeilvern, da lekkasjestrømmer vil løse ut vernet. Ovnen er jo ikke dobbelisolert, finnes det noe annet alternativ i NEK for å koble denne opp utenom skilletrafo?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

John

Postet 14:20 - 9.2.2021

Du kan fint ha jordfeilbryter selv om den har lekkasjestrømmer. Du må bare velge en jordfeilautomat med høyere utløsestrøm. Det samme gjøres på varmekabelkurser med høy kapasitans.

En ny

Postet 15:47 - 9.2.2021

NEK sier at Du må garantere max berøring spenning og dette kan du gjøre med jordfeilbryter med større utløsestrom, men da må du fast tilkoble enheten, pga kurs med stikkontakter* må være beskyttet 30mA max. Men så større belastning skal være koblet direkte(uten støpsel)og ha en separert kurs.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:55 - 10.2.2021
Instructor contact card

Skilletrafo er sannsynligvis eneste mulighet her.

Du kan først forsøke med et tidsforsinket jordfeilvern, med maksimal utkoblingstid på 0,4 sekunder i henhold til Tabell 41A i NEK 400:2018, men dette vil trolig ikke fungere basert på opplysninger fra utstyrsprodusenten.

For bolig kreves 30 mA jordfeilvern for alle forbrukerkurser i henhold til avsnitt 823.411.3.3, med unntak av beskyttelse i henhold til avsnitt 412 (dobbel eller forsterka isolasjon), 413 (skilletrafo) og 414 (ekstra lav spenning, < 50 volt).

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:01 - 10.2.2021
Instructor contact card

Du kan fint ha jordfeilbryter selv om den har lekkasjestrømmer. Du må bare velge en jordfeilautomat med høyere utløsestrøm. Det samme gjøres på varmekabelkurser med høy kapasitans.

Dette er ikke tillatt for boliger.

Unntak fra 30 mA jordfeilvern for skjult varme i en IT-installasjon, i tråd med avsnitt 753.415.1.1 i NEK 400:2018, skal ivareta høy lekkasjestrøm i store næringsinstallasjoner. Men også her bør installasjonen deles opp i størst mulig grad, slik at utgangspunktet er jordfeilvern på 30 mA.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:03 - 10.2.2021
Instructor contact card

NEK sier at Du må garantere max berøring spenning og dette kan du gjøre med jordfeilbryter med større utløsestrom, men da må du fast tilkoble enheten, pga kurs med stikkontakter* må være beskyttet 30mA max. Men så større belastning skal være koblet direkte(uten støpsel)og ha en separert kurs.

Dette gjelder for næring, men ikke for bolig.

En ny

Postet 15:32 - 10.2.2021

Skilletrafo er sannsynligvis eneste mulighet her.

Du kan først forsøke med et tidsforsinket jordfeilvern, med maksimal utkoblingstid på 0,4 sekunder i henhold til Tabell 41A i NEK 400:2018, men dette vil trolig ikke fungere basert på opplysninger fra utstyrsprodusenten.

For bolig kreves 30 mA jordfeilvern for alle forbrukerkurser i henhold til avsnitt 823.411.3.3, med unntak av beskyttelse i henhold til avsnitt 412 (dobbel eller forsterka isolasjon), 413 (skilletrafo) og 414 (ekstra lav spenning, < 50 volt).

"Santa" sant. So lenge gjelder the boliger og 1 klasse!

Men tenke nå.... hva med varmefolie? Hvorfor noen produsenter anbefaler jfb 30mA? Det må være annen grunn enn tillegbeskytelse!

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:35 - 11.2.2021
Instructor contact card

"Santa" sant. So lenge gjelder the boliger og 1 klasse!

Men tenke nå.... hva med varmefolie? Hvorfor noen produsenter anbefaler jfb 30mA? Det må være annen grunn enn tillegbeskytelse!

Delnorm 753 i NEK 400 gjelder også for varmefolie.

NEK 400-7-753 Varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer

753.1 Omfang

De spesielle kravene i NEK 400-7-753 gjelder for skjulte elektriske oppvarmingssystemer for oppvarming av overflater. NEK 400-7-753 gjelder også for elektriske oppvarmingssystemer for tining og frostsikring eller lignende anvendelser. NEK 400-7-753 omhandler både innendørs og utendørssystemer. NEK 400-7-753 omfatter ikke oppvarmingssystemer for industrielle og kommersielle anvendelser i samsvar med relevante deler av NEK EN 60519, NEK EN 62395 og NEK EN 60079.

MERKNAD - Eksempler på varmesystemer som omfattes av NEK 400-7-753 er varmesystemer for vegger, himlinger, gulv, tak, avløpsrør, takrenner, rør, trapper, veier, områder uten fast dekke (for eksempel fotballbaner, plener).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.