Installasjoner i bolig - antall uttak

Spurt 17:25 - 23.3.2011 av Ole Martin Aronsen|Siste svar 7:22 - 31.3.2011 av Forumleder

Ole Martin Aronsen

Jeg tok dette opp med Tommy når vi var i Bergen nylig, men jeg har et behov for å høre dette en gang til. (noe med svin på skogen osv...)

Er det helt umulig å ""la"" kunden bestemme at det ikke skal være det gitte antall uttak i boligen ihht 823? Har hatt en kunde nå som nektet å godta at noen andre skulle bestemme hvor mange stikk han måtte ha hjemme hos seg selv!

Jeg tenger et 100% svar på om det virkelig ikke går an å ""risikovurdere"" seg vekk fra kravet i normen?

Dette må det da virkelig være flere som lurer på???
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

B.A

Postet 6:55 - 24.3.2011
Dette lurer jeg på også! Håper DSB kan komme med en avklaring på dette siden jeg har hørt rykter om at det er mulig risikovurdere noen av punktene bort hvis kunden ønsker dette. Men jeg må innrømme at jeg håper DSB er beinharde på dette og sier at krav i 823 skal følges.

Forumleder

Postet 7:55 - 24.3.2011
I forordet til NEK 400 (på side 2 i NEK 400:2010), står det blant annet, under Normativ tekst: Tekst som inneholder de krav som skal tilfredstilles ved erklæring om samsvar med normen.

Avsnitt 823.537 er normativt, og alt som er beskrevet i avsnittene 823.537.02 - 823.537.08 skal følges. Det skal altså minimum monteres det antallet stikkontaktuttak som er beskrevet. Det er 100 % sikkert at man ikke kan risikovurdere seg vekk fra kravet i normen.

Det er mulig å oppfylle kravene i FEL på annen måte enn å henvise til NEK 400 i en samsvarserklæring, men dette tror jeg ikke det er mange i bransjen som forsøker seg på.

Det kan kanskje hjelpe, i kontakten med ""vrange"" kunder, å informere om at det ved kontroll fra DLE vil bli krevd ettermontasje av eventuelt manglende stikkontaktuttak. De færreste kunder ønsker nok åpen forlegning, som da blir resultatet. DLE skal ha høyt fokus på kontroll av nyanlegg i 2011. Hvis kunden fortsatt ikke godtar antall stikkontakter er det ikke annet å gjøre enn å frasi seg jobben.

Ole Martin Aronsen

Postet 15:18 - 24.3.2011
hei igjen.

svar mottatt og formidlet videre.

Hansen

Postet 15:57 - 24.3.2011
Er dette nyopprettelse av anlegg eller eksisterende anlegg?

Forumleder

Postet 7:51 - 28.3.2011
Avklaring av i hvilken grad NEK 400:2010 skal legges til grunn ved endringer i eksisterende anlegg er gitt i Elsikkerhet 78.

Hansen

Postet 19:24 - 28.3.2011
Nettopp ;)

I verste fall så kan det hende installatør og kunde står fritt til å velge løsning når dem ikke er forpliktet til NEK 400:2010.

elektro

Postet 20:12 - 30.3.2011
INGEN er forpliktet til nek, men alle er forpliktet til FEL. Det er denne som er juridisk bindende. NEK er en norm (hjelpemiddel) for å kunne tilfredstille kravene i FEL. Du kan godt bruke andre løsninger en de som er angitt i NEK, men dette må da dokumenteres at de er minst like gode når de gjelder sikkerhet. Dette blir i de fleste tilfeller svært vanskelig, derfor følger 99.9% NEK. Og dette vil normalt sett alltid være den beste løsningen, når det kommer til dokumentasjon av anlegget.

Hansen

Postet 21:21 - 30.3.2011
Når du utfører en installasjon så kan du bruke den normen som gjalt det året anlegget var nytt. For å sette det på spissen så kan du sette opp nye kurser med smeltesikringer uten jordfeilbryter.

Ikke anbefalt, men du trenger kun å følge dagens normer der det er fornuftig uten å måtte argumentere nærmere på det.

Du trenger ikke å følge FEL siden en lov ikke har tilbakevirkende kraft.
Dette kan du til og med ta med i retten.

Forumleder

Postet 7:22 - 31.3.2011
Det er fortsatt en forskjell på hva som er lov og hva som er lurt!!

Retningslinjene i Elsikkerhet 78 følges (selv om de ikke er juridisk bindende). Under punkt 3.5 Mindre utvidelser av eksisterende anlegg, som omfatter blant annet nye kurser, står følgende under vurderinger/føringer: Man må foreta en risikovurdering der det ikke er samsvar mellom status på eksisterende anlegg og revidert norm.

En slik risikovurdering vil medføre at det brukes automat med integrert jordfeilbryter for nye kurser i eksisterende anlegg (det skal godt gjøres å komme frem til noe annet i en risikovurdering).

Så konklusjonen er: Følges Elsikkerhet 78 er man på trygg grunn.
Er nok ikke så mange som har interesse av å ta dette til retten.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs