Installasjonsmetode

Spurt 7:50 - 14.10.2008 av Elev|Siste svar 19:38 - 24.10.2008 av Forumleder

Elev

Hei

Driver med en oppgave der en 1fase kurs skal inn i et PLS-skap for å forsyne en strømforsyning.
Hva er forleggningmetode fra rekkeklemmen til strømforsyningen ? i oppgaven står det at det er en 16A sikkring, de vil også ha en sikkring i skapet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 15:06 - 14.10.2008
Se NEK400:2006 tabell 52C. se om du finner noen som passer der. Ellers er det en regel som tidligere stod i FEB91 at du ikke trenger å ta hensyn til forlegningen om den holder seg under 20cm.

Se også NEK400:2006 533.2
Beskyttelse av ledningssystem mot overbelastning

Elev

Postet 7:49 - 15.10.2008
vel siden det er en 16A på kursen regner jeg med at det blir brukt 2.5mm^2 ledning. så jeg bruker det inni i skapet, lurer litt på om jeg skal overdimensjonere sikkringen inne i skapet sånn at skapet kan bli bygget ut senere, men noe spesiell regel på det?

Mont

Postet 9:13 - 15.10.2008
Så lenge det er fast last så kan du benytte lavere tverrsnitt.

Det vil si at det ikke går an å sette på større belastninger enn det allerede er i form av stikkontakter.

Elev

Postet 7:48 - 17.10.2008
jasså, jeg valgte meg ut en 6A B sikkring.
Har levert oppgaven nå, men har forsatt no spørsmål.
Jeg tenkte ikke på det ( sto ikke i oppgaveteksten ! ) men er det no forskjell på sikkringen om det er TN, IT, TT nett ? ser det er en sikkring som har 1pol + N leder.

elev

Mont

Postet 8:51 - 17.10.2008
Ja. Faselederne skal ha vern uavhengig av nett.

I TN nett så kobler man i enfas for å få 230V. Da trenger bare L vern mens N bare trenger slavebryter. Slik er en enfas TN automat bygd opp.

Mens IT og TT må ha vern i begge polene.

Et vern fra IT nett kan god brukes i TN nett men ikke omvendt.

Om du har satt opp skapet ditt med en 6A automat så har du også gjort en annen smart ting. Nemlig at skapet ikke lenger er avhengig av vernet på tilførselen i så stor grad. Du kan for eksempel nå koble med en 16 kvadrat sikret med 63A som inntak. Koblingene inne i skapet er beskyttet av 6A vernet sitt.

Elev

Postet 6:49 - 24.10.2008
Jasså, men hva om det er TN nett og jeg har vernet mitt med to poler står der, vil den forsatt slå ut? regner jo med det er ""den samme"" strømmen som går igjennom ?
sikkert billigere med en 1p + N.

men når jeg sitter her å funderer. så er det også et annet spørsmål som er lignene,
i skapet er det montert en 24V 20A strømforsyning, da regner jeg med at jeg må ha litt størrelse på kabelen fra strømforsyningen til rekkeklemmen, men hvilken forleggning skal jeg gå etter ?

Forumleder

Postet 19:38 - 24.10.2008
Vernet vil koble ut dersom det går en overstrøm i faseleder. Du må se hvordan du legger lederne, er det i kanal, eller i luft etc.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.