Ved åpen isnstallasjon B1: Hvor lang gjennomføring igjennom vegg kan en ha før insatllasjonsmetoden blir regnet som A2?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:23 - 1.4.2004
I NEK 400.2002-5-52, avsnitt 523.8 sier at de verste forholdene skal legges til grunn for fastsettelse av strømføringsevne. NEK 400:2002 sier dessverre ingen ting om ""lengden"" av de verste forholdene. Det anbefales å legge veiledningen til tabell 52B i FEB-91 til grunn:
""Når en kabel av hensyn til mekanisk beskyttelse er ført mindre enn 1 m i rør eller i kabelkanal med lokk og røret eller kanalen er forlagt i luft eller i murverk, er det ikke nødvendig med reduksjon av strømføringsevnen. Når rør eller kanal er forlagt i materiale med større spesifikk termisk motstand, skal denne lengden ikke overstige 0,2 m. Begrepet ""murverk"" anses ikke som termisk isolerende materiale.