Installasjonsrør

Spurt 15:38 - 15.3.2012 av Elektrikeren|Siste svar 8:23 - 19.3.2012 av Forumleder

Elektrikeren

Hei.
Vi diskuterer her om det er lov å skjøte pn kabel inne i et installasjonsrør(korrugert plastrør)
Jeg mener etter norm 522.8.6 / 526.3 og 526.5 så er ikke dette tillatt.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 22:19 - 18.3.2012
Å måtte demontere en vegg er i strid med kravet om tilgjengelighet i § 17 på vanlige elektriske koblinger fordi blir utilgjengelig for inspeksjon, drift og vedlikehold og ellers er det spesielt iht NEK 400 2010 526.3 som du skriver tydelig at skjøter kun i visse andre situasjoner er tillatt å benytte. Man må kunne si at det også normalt ikke er all verden av jobb å trekke om et røranlegg istedet for å skjøte inne i et rør som antaklig er litt unødig å dårlig ikke lovlig løsning. Men om det er skjøtet korrekt og det ikke blir dratt i er det vel ikke spesielt stor drift eller brannfare med denne løsningen, må innrømme at både jeg har gjort dette selv i ""gamle dager"" før man visste bedre:)

Forumleder

Postet 8:23 - 19.3.2012
Jeg støtter din måte å forstå dette på.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.